配置:
PLC:1214C
通讯模块:CM1241
外部仪表:一个光栅尺,两个负荷传感器
问题描述:PLC单独与光栅尺通讯正常,单独与两个负荷传感器通讯也没问题。把三个接在一起通讯速度就变慢了。监控程序,是PLC与光栅尺的通讯变慢。
通讯距离不超过10米,接线方式用手拉手的方式。加了两个120欧姆的电阻还是一样。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1555642&b_id=50&s_id=0&num=5
是不是在通讯程序的扫描存在疑问,连接3个不多,正常速度应该不受影响的
电阻不是应用的220欧的?
看一下程序轮询是不是有问题啊!
我也遇到过,两种以上不同会出现这种情况,我怀疑有的表内置芯片垃圾,或者不兼容,莫名其妙的。