技术论坛

1200与多个仪表走modbus RTU通讯问题

作者 主题
游士

经验值: 211
发帖数: 16
精华帖: 0
主题:【求助】1200与多个仪表走modbus RTU通讯问题
推荐帖


只看楼主 楼主 2019-04-24 16:22:58

配置:

PLC:1214C

通讯模块:CM1241

外部仪表:一个光栅尺,两个负荷传感器

问题描述:PLC单独与光栅尺通讯正常,单独与两个负荷传感器通讯也没问题。把三个接在一起通讯速度就变慢了。监控程序,是PLC与光栅尺的通讯变慢。

通讯距离不超过10米,接线方式用手拉手的方式。加了两个120欧姆的电阻还是一样。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1555642&b_id=50&s_id=0&num=5

侠圣

经验值: 4370
发帖数: 1050
精华帖: 17
回复:1200与多个仪表走modbus RTU通讯问题
推荐帖


只看楼主 2楼 2019-04-25 13:55:24

是不是在通讯程序的扫描存在疑问,连接3个不多,正常速度应该不受影响的


学无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12573
发帖数: 2503
精华帖: 31
回复:1200与多个仪表走modbus RTU通讯问题
推荐帖


只看楼主 3楼 2019-04-25 17:33:05
10米内,控制系统没变频器,不会有干扰问题。
你要确认:
1、所有的非地线导线是不是有哪根线对地了?有的话快点拆掉,否则很快整个网络通讯口都烧掉的。接地了最直观的结果就是通讯频繁的时好时坏而且有轻微的糊。
2、你先用电脑通讯测试软件测试,如果3个一起通讯都正常,那么问题就在PLC程序通讯逻辑组织不严谨。
3、串行通讯,底层协议都是点对点的通讯逻辑一个一个的轮询,你接入的站点通讯越多整个通讯周期时间就会越长的。比如一个站点通讯100ms就完成,两个站点就要200ms,三个站点就300ms,通讯周期时长就这样按接入站点的增加而增加咯。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5703
发帖数: 1178
精华帖: 5
回复:1200与多个仪表走modbus RTU通讯问题


只看楼主 4楼 2019-04-26 08:07:35

 电阻不是应用的220欧的?


自强不息
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9250
发帖数: 723
精华帖: 3
回复:1200与多个仪表走modbus RTU通讯问题


只看楼主 5楼 2019-04-26 09:54:26

看一下程序轮询是不是有问题啊!


ATI v17
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 204
发帖数: 26
精华帖: 0
回复:1200与多个仪表走modbus RTU通讯问题


只看楼主 8楼 2019-09-12 14:42:43

我也遇到过,两种以上不同会出现这种情况,我怀疑有的表内置芯片垃圾,或者不兼容,莫名其妙的。


 