技术论坛

关于S7-1200 工艺轴控制表的混合运动的设置问题

作者 主题
游民

经验值: 108
发帖数: 1
精华帖: 0
主题:【求助】关于S7-1200 工艺轴控制表的混合运动的设置问题


只看楼主 楼主 2019-04-25 14:19:58

想使用混合运动的功能,但是发现当轴激活加加速度时,混合运动没有起效,

如图所示。



所以,如果要使用混合运动,加加速度的设置是必须取消的吗?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1556825&b_id=50&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 28623
发帖数: 5906
精华帖: 61
回复:关于S7-1200 工艺轴控制表的混合运动的设置问题


只看楼主 1楼 2019-04-27 10:24:52

好像激活后变成了S型加减速了


欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 76250
发帖数: 19148
精华帖: 378
回复:关于S7-1200 工艺轴控制表的混合运动的设置问题


只看楼主 2楼 2019-04-27 20:20:16

是位移不够了,如果激活加加速度的话,楼主的加加速度的设置太大了,设置时间的话一般以加速度时间的十分之一即可,楼主可以试试0.1秒的设置


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
关于S7-1200 工艺轴控制表的混合运动的设置问题
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。