只看楼主 楼主 2019-04-25 23:57:34

我做毕设,S120选择的500-690V电压,但是控制模块需要DC24V电源,请问大佬知道AC500-690V转DC24V的电源模块么,求型号跟接线图


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1556974&b_id=53&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 21703
发帖数: 8417
精华帖: 46
回复:AC500-690V转DC24V电源模块选型


只看楼主 2楼 2019-05-02 11:01:29

 这个要转380V,再转换到直流。好像没有一个元件就能变成DC24V。


不停的学习,不停的进步!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 53
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:AC500-690V转DC24V电源模块选型


只看楼主 3楼 2019-07-05 16:58:05

建议选一个6EP1536-3AA10,DC200 ~ 900 V DC输入/DC24V输出,接在变频器的DC直流母线上面,


知识改变人生
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6580
发帖数: 681
精华帖: 8
回复:AC500-690V转DC24V电源模块选型


只看楼主 4楼 2019-07-16 14:11:26

加一个690/220的变压器是常规做法


 