只看楼主 楼主 2019-04-28 22:28:32

 828在参数改为ISO模式下运行G71指令老是报错,运行到G71P20Q200F1 报警61812 外部循环中调用数据错误,有没有遇到过的高手,指导一下~~~


N10  T1D1 
G291
M03
S18
G01G99X473Z10F20 ;X473(472.16)
W-10F1
G71 U2.9 R0.5
G71 P20 Q200 F1

N20----


N200---


欢迎交流西门子技术维修备件买卖等1424696971@qq.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1557459&b_id=20&s_id=0&num=1

侠士

经验值: 1242
发帖数: 478
精华帖: 0
回复:828在ISO模式下运行G71指令


只看楼主 楼主 1楼 2019-05-09 16:38:30

 问题已经解决:

G71 U2.9 R0.5
G71 P20 Q200 F1

指令用法没有错误,由于西门子有程序预读功能,程序走圆弧中间有断点,

提前停止 在G71了,报警也是指令使用错误,导致我一直怀疑指令使用错了,

实际上是编程程序问题