最近,调试了一台S120系统,好像我还发过照片的那个,CU320-2PN+CUA31+PM240-2的结构,系统拓扑结构,快速调试,工艺过程参数设置都完成以后,关机断电。几天以后,再上电,P20面板显示有故障F51004。该故障可以复位。但每一次断电以后再上电,都会出现故障码:F51004。可以复位。
这很别扭,也很奇怪。因为我查了手册的故障码,没有F51004。故障码列表最大就到F500011。而且发布的版本V4.6-V5.2的各个参数表,我都查过了,没这个故障码。
昨天,正好用STARTER连接了该装置,在STARTER里,这个故障信息有说明。是说在下载DCC文件时,时间组出现问题。这才知道其故障的原因和方向了。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1558053&b_id=47&s_id=0&num=17
为了消灭0回复,我抢占1楼沙发。
因为我这次用的DCC编辑的工艺过程文件比较多,把一个DCC的6个区都写满了。所以在设置DCC时间组时,有意把时隙加长了设为20ms。这反倒不行。将其时隙减小,这个故障就消失了。
有点奇怪。时间组的时隙设置,是我理解错了?
难道是设置时间组时,中间的间隙有时间上的限制?
这个是我多年以前遇到的问题,虽然是DCM的,但是跟你的故障现象一模一样
哦?是吗?我以前都是设为4ms,这次好心好意延长点时隙,觉得反正动态响应要求不高,嘿,反倒不行了。必须快?啥意思呢?
20ms是不是就不调用了呢。
在DCC的时间组设置里,没有规定时间的上限吧?它有好多的选择呢,我理解越往大选,执行的时隙时间越长,就是功能块反应的时间越慢。牺牲动态特性,获取更多的DCC容量或功能。而且,我在编译存盘检查DCC编程结果时,它并没有报错,而是断电再上电后,从卡里读DCC参数时会报错。
估计还是不太会玩DCC吧。这事儿需要搞明白。
任版看看是不是这个原因?
节后上班就去看。关于DCC时间组的描述,从哪捡来的?
DCC SINAMICS组态及基础编程_12.pdf
任版,是这篇文档,很早很早的了
好!谢谢。DCC的文档,我基本没看过。都是直接进去操作了。感觉看图说话就明白了。但比如说,时隙问题,我就是一知半解了哈。
那是您天分高,可以抛开手册就上手
版主的经验分享值的学习!
都是牛人呀。
膜拜下大佬
感谢k版以及兵版的经验分享。
看来,使用DCC还有有一些技巧的,这个就跟70功能图里面那个激活自由块功能的那个参数是一样的吧,
4-20ms随便设置,
可能某一个设置不正确就会让人着急,但是也不难,你不知道那就是麻烦事。
为楼主的经验分享值的点赞学习!