只看楼主 楼主 2019-05-02 18:09:35

mcp面板上设置一个固定程序键,假如我有一个12345程序,我按一下k11键就能调用这个程序了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1558145&b_id=20&s_id=0&num=5

版主

经验值: 38691
发帖数: 10354
精华帖: 72
回复:求大神西门子808d数控车床,如何快速调用程序


只看楼主 1楼 2019-05-03 09:47:41

这个想法通过参数或逻辑关系实现不了,要通过二厂开发才行


西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 455
发帖数: 16
精华帖: 0
回复:求大神西门子808d数控车床,如何快速调用程序


只看楼主 2楼 2019-05-05 10:22:20

是调用,还是选择?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 28623
发帖数: 5906
精华帖: 61
回复:求大神西门子808d数控车床,如何快速调用程序


只看楼主 3楼 2019-05-05 11:58:01

通过程序列表功能,具体自己看手册吧




欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 38691
发帖数: 10354
精华帖: 72
回复:求大神西门子808d数控车床,如何快速调用程序


只看楼主 4楼 2019-05-06 07:14:42

我还真不知道有这个功能,怎么没有写出接口信号是哪个?


西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 382
发帖数: 34
精华帖: 0
回复:求大神西门子808d数控车床,如何快速调用程序


只看楼主 5楼 2019-05-08 16:15:27

 这个功能通过编辑PLC实现,使用DB1700.DBB1000信号。