主题:【探讨】s7-200 smart 向导PID 输入值、回路设定值、输出值对应关系


只看楼主 楼主 2019-05-09 22:09:21

如果按照帮助上,标定过程变量范围是5530-27648(传感器温度是4-20ma),回路设定值是代表传感器的范围是-20到75度,输出范围是0-27648(频率0-50HZ),实际传感器温度反馈是10度,但是按照上面的设置,PV_I是-10度,,如果把回路设定值范围改成0-95度,PV_I就是实际的传感器温度值10度,,这样设置是对是错?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1559389&b_id=64&s_id=0&num=1

至圣

经验值: 17192
发帖数: 2947
精华帖: 6
回复:s7-200 smart 向导PID 输入值、回路设定值、输出值对应关系


只看楼主 1楼 2019-05-10 10:19:29

 为了计算和编程方便,特别是PID编程方便,可以把过程变量偏移,待计算得到的中间过程变量再反偏移得到真实的过程变量.

本例将将-20~75度偏移20度变成0~95度.温度表显示10度,就是中间变量30度.


 