主题:【求助】S7200 SMART 高速计数器问题


只看楼主 楼主 2019-05-11 11:43:24

在用到HSC4高速计数器时,读取高速计数器值时,HC4下面有红色波浪线,编译显示错误,请问怎么解决,CPU时ST40


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1559694&b_id=64&s_id=0&num=3

新手

经验值: 12
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:S7200 SMART 高速计数器问题


只看楼主 楼主 1楼 2019-05-11 12:28:26

问题已经找到,设置中ST40的版本为2.1,不适用HC4,HC5,改成V2.3以上就行


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 14877
发帖数: 1015
精华帖: 1
回复:S7200 SMART 高速计数器问题


只看楼主 2楼 2019-05-11 15:12:03

 恭喜你自己发现问题了


自己不努力,一切全白费
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5095
发帖数: 1041
精华帖: 15
回复:S7200 SMART 高速计数器问题


只看楼主 3楼 2019-05-11 15:25:50

细心细心喽!