技术论坛

s7 1515PLC 编译报错 profinet 接口超出地址的最大范围8192字节

作者 主题
游士

经验值: 228
发帖数: 20
精华帖: 0
主题:【求助】s7 1515PLC 编译报错 profinet 接口超出地址的最大范围8192字节


只看楼主 楼主 2019-05-11 16:34:19

s7 1515PLC 作为主站

组态了26个 1215PLC 作为智能profinet 从站,每个从站通讯字节为350个,组态好之后

编译报错 profinet 接口超出地址的最大范围8192字节。从手册上看输入输出IO 是32K啊,

不知道这个限制在手册哪里能查到说明。


1515主站

1215从站


手册




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1559730&b_id=66&s_id=0&num=1

版主

经验值: 76252
发帖数: 19148
精华帖: 378
回复:s7 1515PLC 编译报错 profinet 接口超出地址的最大范围8192字节


只看楼主 1楼 2019-05-12 21:51:20
嗯,1515-2PN CPU集成的PN口的寻址区为8K,得扩展CP,每个CP的寻址区为8K

1517的CPU集成PN口的寻址区为16K
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
s7 1515PLC 编译报错 profinet 接口超出地址的最大范围8192字节
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。