Drivermoniter和MM440通过PC和变频器连接组件进行连接
变频器默认波特率9600,若要改,修改P2010.1
变频器默认地址为0,若要改,修改P2011.1
1. 此文档Drivermoniter版本V5.5,MM440版本2.11
2.软件安装完后,默认可能是德语,需要在工具里进行修改语言
3.打开软件后先进行在线连接
打开Drivermoniter,设置通讯相关参数
依次设置:如图,USS通讯,COM号,波特率9600(和变频器对应)
有两种在线方式:
(1).直接连接,在文件中选择Set up an USS ……..
弹出下图,点击Starter开始搜索,搜索到后自动跳到参数界面
(2).新建一个项目,设置好变频器型号和版本号
进入到参数界面,点击RAM/EEPROM在线
4.参数上载方法
5.参数下载方法
6.参数比较功能
7.参数表转化为EXCEL表形式
8.通过Drivermoniter控制变频器的启停
面板控制,需要在在线的情况下进行参数设置:P0700.0=4,P1000.0=4
控制时,点绿色1启动,红色0停止。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1560657&b_id=104&s_id=0&num=14
要不,赞一下?
经历分享!
很基础的内容,用心去做就能做出精彩来,值得点赞。
https://www.diangon.com/thread-42193-1-1.html
@我是小频 帖子被 盗了
我一直都很奇怪,为什么天下流行“抄袭”这种现象呢?从上学就开始这样的行为去抄同学作业,然后是考试作弊,再然后是在工作中的拷贝别人的东西,等等。
抄,如果是作为一个崇拜者,一个粉丝,这么做也罢了。另外,抄,如果真的抄懂了,一定会融入自己的认识和升华在其中,也罢了。
最无语,瞎抄,不动脑子。还沾沾自喜,嘚瑟。品质真的太差了。纯系行为堕落表现。
@我是小频 ,你好,楼主,这个DRIVMONITOR 和SIMOREG DC 直流装置连接是,如果使用其控制70装置启停,怎么操作?频率给定怎么设置?谢谢
牛逼的版主。
应该多推荐这样的贴子,有图有真相,而且能够把一个问题讲的清清楚楚
老兵 你牛啊 ,这都能看到,
今天刚用变频器连接组件下了几台440的变频器。
学习分享,加强基础学习
一直没用过这个软件,值在安装的时候选上了
MM440是不是快停产了吧,现在是用G120替代吗?
分享