Drivermoniter和MM440通过PC和变频器连接组件进行连接

变频器默认波特率9600,若要改,修改P2010.1

变频器默认地址为0,若要改,修改P2011.1


1. 此文档Drivermoniter版本V5.5,MM440版本2.11

2.软件安装完后,默认可能是德语,需要在工具里进行修改语言

 

3.打开软件后先进行在线连接

打开Drivermoniter,设置通讯相关参数

 

依次设置:如图,USS通讯,COM号,波特率9600(和变频器对应)

 

 

有两种在线方式:

(1).直接连接,在文件中选择Set up an USS ……..

         弹出下图,点击Starter开始搜索,搜索到后自动跳到参数界面

 

(2).新建一个项目,设置好变频器型号和版本号

              进入到参数界面,点击RAM/EEPROM在线

 

4.参数上载方法

 

5.参数下载方法

 

 

6.参数比较功能

 

 

7.参数表转化为EXCEL表形式

 

8.通过Drivermoniter控制变频器的启停

面板控制,需要在在线的情况下进行参数设置:P0700.0=4,P1000.0=4

 

 

   控制时,点绿色1启动,红色0停止。

 


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1560657&b_id=104&s_id=0&num=14

至圣

经验值: 55266
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:Drivermoniter和MM440通过PC和变频器组件进行连接
推荐帖


只看楼主 只看精华 1楼 2019-05-17 06:51:33

要不,赞一下?


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18884
发帖数: 2107
精华帖: 0
回复:Drivermoniter和MM440通过PC和变频器组件进行连接
推荐帖


只看楼主 只看精华 2楼 2019-05-17 08:58:09


经历分享!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 30293
发帖数: 4511
精华帖: 26
回复:Drivermoniter和MM440通过PC和变频器组件进行连接
推荐帖


只看楼主 只看精华 3楼 2019-05-18 04:46:17

很基础的内容,用心去做就能做出精彩来,值得点赞。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 55266
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:Drivermoniter和MM440通过PC和变频器组件进行连接
精华帖精华帖星级5级 推荐帖


只看楼主 只看精华 4楼 2019-05-19 18:11:50
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
精华帖版主置评: 太精彩了。膜拜一下老兵。神探一般。kdrjl
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 136802
发帖数: 34964
精华帖: 435
回复:Drivermoniter和MM440通过PC和变频器组件进行连接
推荐帖


只看楼主 只看精华 5楼 2019-05-20 09:33:45

我一直都很奇怪,为什么天下流行“抄袭”这种现象呢?从上学就开始这样的行为去抄同学作业,然后是考试作弊,再然后是在工作中的拷贝别人的东西,等等。


抄,如果是作为一个崇拜者,一个粉丝,这么做也罢了。另外,抄,如果真的抄懂了,一定会融入自己的认识和升华在其中,也罢了。


最无语,瞎抄,不动脑子。还沾沾自喜,嘚瑟。品质真的太差了。纯系行为堕落表现。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13075
发帖数: 1081
精华帖: 8
回复:Drivermoniter和MM440通过PC和变频器组件进行连接
推荐帖


只看楼主 只看精华 6楼 2019-05-20 09:46:42

@我是小频 ,你好,楼主,这个DRIVMONITOR 和SIMOREG DC 直流装置连接是,如果使用其控制70装置启停,怎么操作?频率给定怎么设置?谢谢


做最好的自己!活出自我!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
回复:Drivermoniter和MM440通过PC和变频器组件进行连接
推荐帖


只看楼主 只看精华 7楼 2019-05-20 16:57:47

牛逼的版主。


邮箱 yongquancun@126.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1619
发帖数: 96
精华帖: 15
回复:Drivermoniter和MM440通过PC和变频器组件进行连接
推荐帖


只看楼主 只看精华 8楼 2019-05-20 21:25:20

应该多推荐这样的贴子,有图有真相,而且能够把一个问题讲的清清楚楚


efficiency and powerful
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 50621
发帖数: 6051
精华帖: 269
回复:Drivermoniter和MM440通过PC和变频器组件进行连接
推荐帖


只看楼主 只看精华 9楼 2019-05-24 07:15:48

老兵  你牛啊 ,这都能看到,


Thank you for the support.
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5198
发帖数: 637
精华帖: 6
回复:Drivermoniter和MM440通过PC和变频器组件进行连接


只看楼主 只看精华 10楼 2019-05-24 23:06:43


今天刚用变频器连接组件下了几台440的变频器。


QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10575
发帖数: 1794
精华帖: 0
回复:Drivermoniter和MM440通过PC和变频器组件进行连接


只看楼主 只看精华 11楼 2019-06-10 16:30:23


学习分享,加强基础学习


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 64
发帖数: 7
精华帖: 0
回复:Drivermoniter和MM440通过PC和变频器组件进行连接


只看楼主 只看精华 12楼 2019-06-21 13:22:41

一直没用过这个软件,值在安装的时候选上了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1677
发帖数: 377
精华帖: 2
回复:Drivermoniter和MM440通过PC和变频器组件进行连接


只看楼主 只看精华 13楼 2020-02-04 21:20:34

MM440是不是快停产了吧,现在是用G120替代吗?


我爱工控!尤爱西门子!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2314
发帖数: 222
精华帖: 0
回复:Drivermoniter和MM440通过PC和变频器组件进行连接


只看楼主 只看精华 14楼 2020-02-05 07:35:47
应多推荐这样的帖子,有图有真相,能看的很清楚