这个月,我们单位的pcs7系统在不停机的基础上,增加了一对服务器、6台os站和6台单站,更换了ES站。6台新增OS站、单站挂到新增服务器,之前的客户机仍然使用之前的一对服务器。
首先把要增加的这几台设备离线做好系统,安装完软件,然后进行了如下的步骤:
1、首先更换了es站,把之前备份的最新项目还原到新ES站,在项目中组态新增服务器,并把新增德6台客户机组态,分配数据包到新增服务器上。把6台单站分别组态到各自的单项目中。
2、组态完成后,把之前服务器的文件映射到新的服务器中。
3、运行新增服务器,把每台单站、OS站安装就位,接入系统总线、终端总线
4、从es站下载项目到单站、新增服务器
5、此时系统基本完成运行,后期就是一些收尾工作。
把挂在老服务器上的客户机,重新挂到新增服务器下面:
1、在新增服务器下面的CLENT中增加客户机,组态为wincc client ref,右击wincc属性,制定wincc项目路径,
2、登录客户机,把登录密码改为与新增服务器一致(新旧服务器登录密码不一样),删除之前的项目
3、选择新建的客户机,下载。(若出现无法选择下载项,并且工程师站无法找到此客户机,那么重新启动工程师站试试)。
总结:之前pcs7系统没有单站,增加单站后,新增变量下载除了要下载到2对服务器之外,还要对相应的单站进行下载。这是最大的区别,单站说简单点,就是只挂在系统总线的服务器,没有客户机来访问数据。