只看楼主 楼主 2019-05-20 08:49:14

是不是M区的断电保持区必须是从MB0开始?能不能定义成MB1000~MB1500这样的范围?如果不能的话,是不是只能用DB区来定义断电保持范围?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1561192&b_id=66&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 127368
发帖数: 22003
精华帖: 824
回复:1500断电保持寄存区的问题


只看楼主 1楼 2019-05-20 15:42:21

用了多久TIA博图,1200/1500了?

这两款PLC是符号表编程。与具体、绝对地址无关!




学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 935
发帖数: 295
精华帖: 0
回复:1500断电保持寄存区的问题


只看楼主 楼主 2楼 2019-05-20 17:09:22

BC.png

我想了解是不是在附件那个图里面设置断电保持范围?那里MB区是从0开始的


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127368
发帖数: 22003
精华帖: 824
回复:1500断电保持寄存区的问题


只看楼主 3楼 2019-05-20 22:11:54

是从0开始的。总数包括列表中的所有。