SCL中使用的定时器,常规的方法会产生很多DB块,所以想自己创建一个全局的DB块,里面存放定时器与计数器的数据。如何在SCL中使用这些自己创建数据库的定时器呢?如图
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1561457&b_id=50&s_id=0&num=5
一样啊,把前面的那个IEC_Timer换成“Timer&Counter”.T10.后面再跟着定时器类型就可以了
数据类型不对吧,应该是TON_TIME
试了试,好像IEC_Timer也可以
我记得1200PLC是不支持这么做的,1500应该支持
放接口里边