G120产品研本上功率模块配置的制动电阻阻值是功率模块的最小电阻值还是只是推荐值,若不是最小电阻值,那每款功率单元的最小电阻值是多少呢
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1561459&b_id=104&s_id=0&num=2
是最小电阻值了。
这个电阻值与变频器里制动单元igbt长期工作容许的电流值有关,直流电压/电阻=容许的斩波电流。
另外一个参数就是功率了,这个与阻值关系不大,与体积关系较大
G120现在的制动单元,15kW以上的,要看PM240-2产品样本。它的制动能力不是100%那种了。所以制动电阻一定要严格按照其发布的技术参数选择。