1、简介
DCP(SINAMICS DC Power Converter)双向 DC-DC变换器, 可实现电能的双向流动,通过并联技术功率范围达到30KW~480KW。无论是质量、可靠性还是功能,SINAMICS DCP 均首屈一指。适用于工业应用以及多发电机应用,它将降压/升压转换器合并在一个单元中,输入和输出处的电压范围可以重叠。例如,通过 SINAMICS DCP 直流功率转换器,可以使用电池或超级电容器来实现储能系统。
DCP具有丰富的现场总线接口,例如PROFIBUS接口是以标准通信接口的形式实现的,也可以添加 PROFINET (CBE20) 或 EtherNet/IP 接口作为附加接口,同时DCP标准配置中,设置了BOP20 精简操作面板可用于调试和本地操作控制
2、应用领域
DCP更详细信息可参考以下链接:
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/cn/Catalog/Products/10303450?tree=CatalogTree
3、系统调试
根据不同的应用场合DCP可选择不同的控制模式,例如:汽车充电桩根据锂电池的充放电特性,充电过程中普遍遵循恒电流充电,当电压升到极限值以后限压充电电流逐渐减小,因此DCP需采用电流控制模式;电动汽车测试台模拟电池输出特性用于电动汽车驱动系统的测试,因此需输出一个稳定的可控电压所以DCP应工作在电压控制模式。
本系统主要介绍基于Starter软件在线连接DCP,通过电流控制模式实现对超级电容充放电的过程。
3.1系统硬件配置
AIM+ALM(可调节型整流单元)为DCP一次侧提供稳定的直流母线电压(600V),DCP二次侧连接超级电容,MoMo电机模块,M1电动机。
DCP硬件连接
3.2、配置驱动
调试软件:Starter V4.4版本以上
1)双击 Configure drive unit
2)如果DCP上安装了 CBE20 模块,需要在这里激活
3)选择是否激活自由功能块
4)选择功率模块
5)基本参数设置
6)报文配置
3.3、参数设置
1)电流控制模式参数设置:
2)电压控制模式参数设置:
3.4 启动
给CUD上X177的11号端子高电平启动DCP,通过参数P2900给定电流同时Trace 以下参数:
r55503(橙色) 1次侧电压实际值
r55504(黄色) 2次侧电压实际值
r55541(绿色) 1次侧电流实际值
r55542(蓝色) 2次侧电流实际值
r55072(紫色) 限幅后的电流给定值
结论:控制电容充放电切换时间短大约114ms,电流平稳。
相关文档下载链接:
DCP参数手册
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/99007204/zh
DCP操作说明
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109480223