主题:【探讨】s7-200smart的以太网通信


只看楼主 楼主 2019-05-27 07:42:55

s7-200smart的以太网通信时,用向导get/put时可以组态几个这样的向导,请各位高手指点


坚持就是胜利!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1562350&b_id=64&s_id=0&num=5

侠圣

经验值: 3425
发帖数: 473
精华帖: 1
回复:s7-200smart的以太网通信


只看楼主 1楼 2019-05-27 07:49:11

8个主动8个被动


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9623
发帖数: 1550
精华帖: 14
回复:s7-200smart的以太网通信


只看楼主 2楼 2019-05-27 11:01:48

同时连接还是不需要同时连接?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3863
发帖数: 164
精华帖: 1
回复:s7-200smart的以太网通信


只看楼主 3楼 2019-07-26 08:54:03

可以组态16个,8个主动链接资源,8个被动链接资源


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5866
发帖数: 347
精华帖: 0
回复:s7-200smart的以太网通信


只看楼主 4楼 2019-07-26 09:02:26

SMART 200 cpu 以太网端口同时具有8个GET/PUT主动连接资源和8个GET/PUT被动连接资源。例如CPU1调用GET/PUT指令和CPU2~CPU9建立8个主动连接,同时还可以与CPU10~CPU17建立8个被动连接(CPU10~CPU17调用GET/PUT指令),这样CPU1可以同时和16台CPU (CPU2~CPU17)建立连接。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 379
发帖数: 35
精华帖: 0
回复:s7-200smart的以太网通信


只看楼主 5楼 2019-07-27 19:39:45

实际组态超过8个都没问题,你在向导里面组态试试


 