技术论坛

求助,下载OS项目报错,关于Server data

作者 主题
游士

经验值: 216
发帖数: 27
精华帖: 0
主题:【求助】求助,下载OS项目报错,关于Server data


只看楼主 楼主 2019-05-27 21:54:20

针对冗余服务器的中的Server B下载报错,具体如下

环境:PCS7 V8.2  冗余系统,系统已经运行两年,正常操作,无异常动作,详细动作如下:

删除Wincc内的点位,然后针对OS项目进行整体下载,首先停止服务器A,下载OS至服务器A,下载完成后启动服务器A,A正常运行后停止服务器B,下载服务器B,出现下图报错。报错后,激活Server B上的Wincc,发现在冗余配置中,冗余服务器的名称出现问题,在变量的命名连接中,连接属性出现问题,属性内链接方式为Wincc appl,而并非Wincc appl(stby),造成即使激活,Wincc链接不到PLC的数据,与此同时,在某一次激活Server B后,Server A上面的报警组的状态点位发生异常显示。

出现报错后,进行多个动作后,问题依然存在,具体如下:

1、重启服务器B,下载报错

2、还原之前的项目,下载报错

3、将项目另存为并重组,下载报错

4、建立一个新项目,下载报错

5、构建一个新的ES站,将项目还原后下载,仍出问题,


目前能想到的方法就生重新安装Server B的操作系统了,看看大神们还有没有其他的想法,我还有什么方式可以尝试着去做一些测试什么的。求助~别沉





 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1562489&b_id=6&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 24887
发帖数: 4534
精华帖: 10
回复:求助,下载OS项目报错,关于Server data


只看楼主 1楼 2019-05-28 07:43:38

服务器配置应该有问题。


别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23905
发帖数: 2059
精华帖: 78
回复:求助,下载OS项目报错,关于Server data


只看楼主 2楼 2019-05-28 08:46:32

先ping一下网络通不通,然后两台电脑的密码要一致,可以共享文件。


网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 216
发帖数: 27
精华帖: 0
回复:求助,下载OS项目报错,关于Server data


只看楼主 楼主 3楼 2019-05-28 13:12:10
以下是引用Criss在2019-05-27 21:54:20的发言 >楼主

今天上午又做了一个测试,在ES内将OS(stby)项目下载到其他的电脑中,可以完成下载,然后我将下载好的项目包,拷贝到我的服务器B上面去,修改计算机名称后进行激活,之前服务器A 出现的报警组问题就消失了,目测目前服务器A运行正常,服务器B抓取数据也是正常的,即使激活起来了,在Client上面观察服务器状态服务器B的电脑名称也发生了变化,可能是因为我之前修改了下载的对象造成的,但是单单在服务器A B上面观察暂时是没看出来有什么表象问题,感觉数据库内部还是会出问题,但是不太懂,不知道怎么下手查找。

目前通过ES直接下载至服务器B仍然没有解决。

下午计划将服务器B的软件针对OS Server这个选项进行修复或者重新安装试一下。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 216
发帖数: 27
精华帖: 0
回复:求助,下载OS项目报错,关于Server data


只看楼主 楼主 4楼 2019-05-28 21:22:13
以下是引用Criss在2019-05-28 13:12:10的发言 >3楼

以下是引用Criss在2019-05-27 21:54:20的发言 >楼主:针对冗余服务器的中...

引用楼主详细内容:

本按计划想针对OS server这个进行异常重新安装,但是在未操作之前,又尝试这下载了一次服务器B,居然下载成功了,然后正常激活WINCC,未发现异常,有点想不明白怎么就突然又好了,我就是做了一个上午的测试动作,莫名其妙的发生了错误,又莫名其妙的好了。。。。猜想是不是哪个步骤会针对系统软件内的文件或者其他东西进行了覆盖修复啥的,导致的。希望有大神能帮助分析一下。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
求助,下载OS项目报错,关于Server data
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。