主题:【分享】S71215和六台G120PN控制(基于FB285、FB286)
推荐帖


只看楼主 楼主 2019-05-28 22:42:12

 第一次使用TIA博图让我深深的爱上了他,比起某B从技术支持电话方面来讲要诚恳的很多,同时大量的使用Siemens的库文件让我方便的完成了这个项目啥也不说了直接上菜:

硬件1215 DC/DC/DC *1

CU250S-2 PN *1(SF4.7.9)

CU240E-2PN *5 (SP4.7.6)

本次采用的PROFINET网络,报文是标准报文1.第一次用G120就写几个关键点吧,有不对的地方请大家指出,对技术的挑剔才能走的更远!

关键点如下:

1.硬件组态

采用集成项目创建1台PLC和6台Drive

 

2.配置硬件名称和PN地址(Drive要先创建控制单元,首次我先组态一个驱动CU240e)

如PLC1、DRIVE1等并将Driver关联到PLC并配置Driver的功率单元、报文等如图

 

 

3.创建PLC程序控制变频器如下图并编译和下载程序,下载后有报警不用管,那是因为硬件网络没组态完成

 

4在线组态变频器:要在在线诊断----选择你的网卡—扫描驱动-----找到驱动后打开驱动----点击在线诊断(按红色字体的1-2-3-4-5执行)然后关店重启变频器即可

 

 5上电重启后PLC红灯和变频器网络灯消失,PLC路灯常亮,继续重复上述的:在线诊断----选择你的网卡—扫描驱动-----找到驱动后打开驱动----点击调试选择1—2进入调试向导页面然后按要求一步一步做下去,不可撤销,最后保存参数即可 

 6 进入参数选项如下图按步骤来,然后保存

 7这个时候就可以进入调试页面了如下图

在线诊断----选择你的网卡—扫描驱动-----找到驱动后打开驱动----点击控制面板选择1—2进入控制面板页面然后按1-2-3-4-5做下去,即可进入点击测量和调试,调试方向和速度查看电机电流,正常后退出控制面板

 

 8 这个时候就可以用程序控制电机了,通过调试FB285FB286正常运行后,为了后续设计方便把这两个功能整合到同一个功能块里调试到此完成

 

本次测试完全按照SIEMENS官方教程完成的调试的,连接如下:

https://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/Course/1543.html

最后上几张项目的程序截屏供大家查看

1,项目集成视图

 

 2,程序结构

 3,变频器故障显示

 4,Siemens官方的RAMP

 

 

 

5,自制的G120的数据类型

 

 


赠人玫瑰,手留余香!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1562629&b_id=50&s_id=0&num=14

侠士

经验值: 1289
发帖数: 164
精华帖: 3
回复:S71215和六台G120PN控制(基于FB285、FB286)
推荐帖


只看楼主 楼主 1楼 2019-05-28 23:27:56

 怎么上传大于1M的程序

链接:https://pan.baidu.com/s/15MGIHtLBLCq-3UWcLTZehw
提取码:06ag



赠人玫瑰,手留余香!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12688
发帖数: 2083
精华帖: 23
回复:S71215和六台G120PN控制(基于FB285、FB286)
推荐帖


只看楼主 2楼 2019-05-29 07:57:56

楼主辛苦了,给你点赞,西门子产品会越用越喜欢的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12236
发帖数: 2431
精华帖: 86
回复:S71215和六台G120PN控制(基于FB285、FB286)
推荐帖


只看楼主 3楼 2019-05-29 08:25:21
不错,比自己发047E,047F,方便多了。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2230
发帖数: 222
精华帖: 5
回复:S71215和六台G120PN控制(基于FB285、FB286)


只看楼主 4楼 2019-05-29 08:47:21

不错的,顶一个

 不过我不喜欢组态变频器实际硬件,喜欢从现场总线那里选择PROFINET然后选择G120,这样方便以后同类项目变频器功率变更。当然组态变频器硬件也是可以的,可以保存参数等等很是方便。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2150
发帖数: 323
精华帖: 0
回复:S71215和六台G120PN控制(基于FB285、FB286)


只看楼主 5楼 2019-05-29 11:37:36

很不错,学习了,西门子的库确实方便


这一刻只为美好明天
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 370
发帖数: 9
精华帖: 0
回复:S71215和六台G120PN控制(基于FB285、FB286)


只看楼主 6楼 2019-05-29 12:17:05

学习了,pn很方便


oh yeh!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1289
发帖数: 164
精华帖: 3
回复:S71215和六台G120PN控制(基于FB285、FB286)


只看楼主 楼主 7楼 2019-05-29 20:15:25

 其实分享的目的就是各让大家来通过一件事情来抒己见,这样才能把某些功能做的更加完善,这样技术才能得到提升,谢谢大家的认可!!!


赠人玫瑰,手留余香!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18884
发帖数: 2107
精华帖: 0
回复:S71215和六台G120PN控制(基于FB285、FB286)


只看楼主 8楼 2019-06-01 10:28:06


楼主无私,还上了网盘


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4030
发帖数: 1259
精华帖: 6
回复:S71215和六台G120PN控制(基于FB285、FB286)


只看楼主 10楼 2019-06-03 16:31:14


没看出来比发 047E 047F 省事在什么地方。

尤其是CONFIG AXIS参数,硬件标识,参考转速等,越看越糊涂。


QQ 402550360 TEL 17606539722
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3159
发帖数: 521
精华帖: 9
回复:S71215和六台G120PN控制(基于FB285、FB286)


只看楼主 11楼 2019-06-15 14:10:48

没细看,不就是转速控制吗?047e+速度给定不就搞定了,反馈回来速度,电流,我都是自己写的块感觉更简单一些。

但是我倒是对g120感官不是很好,虽然前前后后用了几十套了,都是g120c。总的来说,启动rdy,然后建立pn连接很慢。有几次台设备运行过程中偶发型遇上了pn超时的故障报警,并会自己恢复一直没搞明白原因。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 217
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:S71215和六台G120PN控制(基于FB285、FB286)


只看楼主 12楼 2019-06-21 10:03:26

楼主       可以把网盘再分享一次吗!谢谢了!

      。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 93
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:S71215和六台G120PN控制(基于FB285、FB286)


只看楼主 13楼 2019-06-21 23:09:34

 链接过期了,楼主能再发一遍吗?感谢


努力,奋斗!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2960
发帖数: 156
精华帖: 0
回复:S71215和六台G120PN控制(基于FB285、FB286)


只看楼主 14楼 2019-07-09 18:31:57

链接过期了,楼主能再发一遍吗?感谢!!!!!!!!!!


“技术论坛”发言及“找答案”的个人信息中
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1103
发帖数: 16
精华帖: 0
回复:S71215和六台G120PN控制(基于FB285、FB286)


只看楼主 15楼 2020-04-08 19:01:05

 链接过期了,楼主能再发一次吗?感谢!!!