只看楼主 楼主 2019-06-10 10:20:26

为了弄明白这个问题,查了很多资料,看了很多帖子,尤其K版主的帖子。 但是还有些疑问,如下:

K版说加自耦可以100%回馈, 不加80%回馈。既然不加也能回馈,难道回馈到80%就不能逆变了?完全可以继续回馈剩下的20%。 请指教。



不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1564878&b_id=16&s_id=0&num=5

至圣

经验值: 23746
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:回馈单元中自耦变压器的作用


只看楼主 楼主 1楼 2019-06-10 10:36:25

是不是这样的:

  1. 通过自耦变压器匹配电压,可以保证在允许的最小的逆变角就可以完全回馈,且此时保持中间回路电压,换句话说,此时逆变电压就等于中间回路电压;

  2. 没有自耦变压器,在允许的最小逆变角,会拉低中间回路电压,影响变频器出力。


    也就是说, 不加自耦变压器, 允许的逆变电压-Ud, 绝对值达不到母线工作电压, 此时会拉低母线电压。

    尔加自有变压器, -Ud的范围大于母线电压, 可以通过调整逆变角从容回馈。


        总结: 不加自耦变压器, 回馈单元提供的逆变电压范围低于工作母线电压;加自耦变压器,逆变电压范围大于母线电压。

       不知理解的可对? 


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23746
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:回馈单元中自耦变压器的作用


只看楼主 楼主 2楼 2019-06-10 11:27:10

老Z:
这其实是一个整流和逆变电压平衡的问题。
在没有回馈功能的整流单元里,通常系统的最小α角限制在5度。在有回馈功能且配备了自偶变压器的整流单元里,通常系统的最小α角限制在5度,最大α角限制在150度,因为有了自偶变压器,使逆变桥的电源电压升高,所以系统的整流电压和逆变电压在不同的整流角和逆变角的情况系才能相等,使系统能够安全的进行逆变。
通常为了安全起见,系统的最大α角不能大于150度。如果回馈系统没有配置自偶变压器,为了保证系统的安全逆变,最小α角限制在30度,这样整流器的最大整流电压也相应的降低了。
这就是为什么在没有自偶变压器的整流回馈系统中,需要降低直流母线电压来使用的原因了。 


现在才看明白Z版主的帖子。


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 69061
发帖数: 12270
精华帖: 59
回复:回馈单元中自耦变压器的作用


只看楼主 3楼 2019-06-10 19:23:22

感觉好专业,一直以为自耦变压器就相当于升压的作用,自由回馈的电压比变压器输出的电压高了,电流才能从自耦变压器这边走....


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 55331
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:回馈单元中自耦变压器的作用


只看楼主 4楼 2019-06-11 16:03:20
以下是引用锋言锋语在2019-06-10 11:27:10的发言 >2楼

老Z:
老Z不是版主,但是一个世外高人。


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 30308
发帖数: 4513
精华帖: 26
回复:回馈单元中自耦变压器的作用


只看楼主 5楼 2019-06-12 13:50:00
以下是引用RENHQ在2019-06-10 19:23:22的发言 >3楼

感觉好专业,一直以为自耦变压器就相当于升压的作用,自由回馈的电压比变压器输出的电压高了,电流才能从自耦变压器这边走....

一直都是这样认为的,没有深入的研究过。s120不用这个东西了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  