基本信息:
系统840DSL,NCU+PCU50+SINAMICS;
现象:
1.一台正在运行的设备突然间报警,如图
2.根据报警,207810,查找原因,
3.提示更换power unit,更换此部件(好在备件充足),
4.更换新的power unit回装DP,做安全集成测试,上下电之后设备恢复正常。
5.注意点,更换硬件之后系统重新上下电非常重要,有意想不到的效果。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1565378&b_id=20&s_id=0&num=18
故障分析调理清楚,文字叙述简单明了,不错的维修案例!点个赞!关于第五点描述:“注意点,更换硬件之后系统重新上下电非常重要,有意想不到的效果。”能具体描述吗?
有的时候固件会自动升级,不重启会一直指示灯闪烁吧,重启一下就可以了
谢谢点赞!
关于第5点补充:
更换完硬件之后,第一次上电报警并没有消除,以前的报警仍然存在;
考虑到硬件有变换,回装了DP参数,没有消除报警;
安全集成做完之后报警依然存在;
NCK之后出现其他的报警
查报警需要重启Drive-Cliq组件,与Drive-Cliq相关的,从NCU开始一直到各个轴的驱动,那就NCK,问题并没有解决。
重新检查设备,发现NCU正常运行后准备信号黄色灯闪烁,但启动过程中是正常绿灯,怀疑是不是NCU里面Drive-Cliq模块坏了,打算更换;
更换之前抱着试一试的想法下电重启,惊喜的发现设备竟然恢复正常了!!!
之前也是下电,并没有消除报警,因此我觉得下电重启有意想不到的效果。
感谢分享。
那么更换硬件之前是否进行多次的停送电重启呢。这个故障有没有可能是数控系统重启清除掉了故障,而不是更换硬件好的呢。谢了。
引用1楼详细内容:
非常感谢第五点步骤的详解;这过程太重要了,很多人在遇到报警依然的情况下,估计就会怀疑更换硬件处理方法并非正确,然而楼主坚信了这一点,依然依次进行数据恢复,还有就是关于安全集成的完成有空的时候希望能再详细说说?安全集成一项,目前了解的人很是不多
看留言就可以交流学习
感谢楼主分享!
这个想法我也有过,但是再回顾维修过程时,就有疑问了。在更换硬件之前,已经下电重启5次左右,报警依然存在。最终决定更换硬件依据手册里报警描述,更换完硬件之后也重启3次左右,重装DP、安全集成确认,都进行了下电操作。
为楼主细心点赞!
不错,不错。
不错的经验,值得分享
不错的案例,谢谢分享。
电源更换是需要重新对电源进行设置的,直接恢复备份参数操作貌似也要重新确认参数有没有正确恢复才能断电重启,之前换过电源也是重新恢复参数并多次重启才消除报警的!
学习了,非常好的帖子!
为楼主点赞!
分享