 一台风机运行中突然出现F0001报警,怀疑是过电流、过电压或者接地,最终没有找到故障原因

  1. 基本信息

     


  2. 变频器型号

  3.  报警信息

  4. 处理过程。测电机电阻,相与相、对地均正常;断开负载后带电缆测量,正常;断开负载启动,变频器恢复正常。问题来了,分开测试貌似都没有问题,故障从何而来?

  5. 恢复过程。把变频器输出侧电缆重新接到变频器,上电之后报警消除,恢复正常!!!

  6. 疑问:为何断开电缆重新接上就能恢复正常,之前多次下电却报警依旧?


学无止进 技有所长
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1565601&b_id=10&s_id=0&num=14

奇侠

经验值: 6042
发帖数: 939
精华帖: 4
回复:MM430 F0001报警


只看楼主 1楼 2019-06-14 08:32:33

断开电缆重新接上上电就能恢复正常,显然不是问题的根源,驱动距离电机有多远啊,中间有无转换装置


不患无位,患所以立
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23908
发帖数: 2059
精华帖: 78
回复:MM430 F0001报警


只看楼主 2楼 2019-06-14 09:29:49

我觉得问题还是在电机或电缆处。


网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3500
发帖数: 491
精华帖: 4
回复:MM430 F0001报警
推荐帖


只看楼主 楼主 3楼 2019-06-14 12:45:59
以下是引用庸雅西子在2019-06-14 08:32:33的发言 >1楼

断开电缆重新接上上电就能恢复正常,显然不是问题的根源,驱动距离电机有多远啊,中间有无转换装置

驱动与电机之间的接线估计有5米左右,没有转换装置。



学无止进 技有所长
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3500
发帖数: 491
精华帖: 4
回复:MM430 F0001报警


只看楼主 楼主 4楼 2019-06-14 12:48:39
以下是引用渔明鱼工在2019-06-14 09:29:49的发言 >2楼

我觉得问题还是在电机或电缆处。

最初也是这么考虑的,但电机绝缘通过万用表和摇表测试没问题,电缆也没有破损



学无止进 技有所长
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136855
发帖数: 34973
精华帖: 435
回复:MM430 F0001报警
推荐帖


只看楼主 5楼 2019-06-16 20:09:21

MM430很老的了吧?是不是该对其内部作卫生了?一层叠一层的板子插针脚太脏了吧?F0001虽然是报电机过电流,但实际上是硬件接触问题呢?


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3500
发帖数: 491
精华帖: 4
回复:MM430 F0001报警


只看楼主 楼主 6楼 2019-06-18 01:56:27
以下是引用kdrjl在2019-06-16 20:09:21的发言 >5楼

MM430很老的了吧?是不是该对其内部作卫生了?一层叠一层的板子插针脚太脏了吧?F0001虽然是报电机过电流,但实际上是硬件接触问题呢?

谢谢指导,有机会拆开看看


学无止进 技有所长
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136855
发帖数: 34973
精华帖: 435
回复:MM430 F0001报警
推荐帖


只看楼主 7楼 2019-06-18 08:41:55
以下是引用Siemens TIA在2019-06-18 01:56:27的发言 >

谢谢指导,有机会拆开看看

年头太长的MM430就换了吧。折腾里面的插针或插座,管一时管不了长久。换新的,淘汰旧的,用的时间会长久。该设备的技术也升级了。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5198
发帖数: 637
精华帖: 6
回复:MM430 F0001报警


只看楼主 8楼 2019-06-25 23:44:59
以下是引用kdrjl在2019-06-16 20:09:21的发言 >5楼

MM430很老的了吧?是不是该对其内部作卫生了?一层叠一层的板子插针脚太脏了吧?F0001虽然是报电机过电流,但实际上是硬件接触问题呢?

版主说的对,我们的430变频器之前也是经常 报F0001,使用环境很差,灰尘太多,我们现在就是定期拆开清理电路板上的灰尘。


QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136855
发帖数: 34973
精华帖: 435
回复:MM430 F0001报警
推荐帖


只看楼主 9楼 2019-06-26 14:18:44
以下是引用CK DONG在2019-06-25 23:44:59的发言 >

版主说的对,我们的430变频器之前也是经常 报F0001,使用环境很差,灰尘太多,我们现在就是定期拆开清理电路板上的灰尘。

我是最近听单位里的售后服务人员告诉我的,MM4系列的变频器,F001过电流故障,把I/O板拆下来,吹吹灰再装上,就能再用一段时间。时间太长了,插针插脚接触有问题。


其实,我感觉很无语。不说什么了。能把过去的装置升级改造换掉,最好了。越快越好。免得耽误事哈。


相比较,过去的6SE70系列变频器,上世纪96年的,现在工作仍然杠杠的。工程型就是工程型,真没说的。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5198
发帖数: 637
精华帖: 6
回复:MM430 F0001报警


只看楼主 10楼 2019-06-26 14:26:34
以下是引用kdrjl在2019-06-26 14:18:44的发言 >

我是最近听单位里的售后服务人员告诉我的,MM4系列的变频器,F001过电流故障,把I/O板拆下来,吹吹灰再装上,就能再用一段时间。时间太长了,插针插脚接触有问题。


其实,我感觉很无语。不说什么了。能把过去的装置升级改造换掉,最好了。越快越好。免得耽误事哈。


相比较,过去的6SE70系列变频器,上世纪96年的,现在工作仍然杠杠的。工程型就是工程型,真没说的。

对!同样的都是430的变频器,我们控制柜有单独控制室的和控制柜的放在外部的故障率明显的低很多。


QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4558
发帖数: 516
精华帖: 1
回复:MM430 F0001报警


只看楼主 11楼 2019-06-28 23:32:07

电机和电缆的问题都排除了,就得考虑变频器内部了。

这种接触不良,灰尘造成的问题是比较难查和处理的。只能通过勤巡检和加强维护来处理了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 50632
发帖数: 6054
精华帖: 269
回复:MM430 F0001报警


只看楼主 12楼 2019-06-29 14:46:54

环境很好啊,变频器都那么干净,,

一相接地会引起过压故障而不是过流,,

过流要么电机电缆相间有损伤,或者电机烧毁,再就是装置I/O接触不良导致的,实际测一下电流,

再就是看看p640是多少?


Thank you for the support.
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5198
发帖数: 637
精华帖: 6
回复:MM430 F0001报警


只看楼主 13楼 2019-08-24 10:51:21

最近我们这边有一台也是报这个警,换上新的用上了。趁着没事的时候把旧的 报警的那台拆开清理了一遍,喷了一遍电子清洗剂,OK了,上电测试没问题。上下载参数也没问题。


QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136855
发帖数: 34973
精华帖: 435
回复:MM430 F0001报警


只看楼主 14楼 2019-08-24 18:14:23

还是老问题,MM4该下岗就下岗吧。维修就投入精力和人力,还因为临时停止运行耽误事。新的变频器,针对风机和泵类的简单变频器都有型号应对,更新不应该有什么压力呦。