只看楼主 楼主 2019-06-18 14:56:15

 

 

 

 

    论坛各位前辈,今天过来请教两个问题:

  1. LOGO 和SIMATIC KTP 400  IP 地址是如何确认的?连接电脑编程软件,编程软件会系统自动分配的地址 ,网关和子网掩码吗?还是出厂时候LOGO , PLC 和HMI 都是已经有了IP 地址?

  2. LOGO 以太网连接设置里面。图中标注黄色部分。TSAP 是如何确认的,我图中选的11.00 是在西门子官网教学视频中看到的。 但是,不明白这个是啥意思,比方说所有的LOGO 接别的HMI 设置时候都是11.00? 规定好了的?



但行好事,莫问前程
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1566483&b_id=28&s_id=0&num=1

至圣

经验值: 127355
发帖数: 22002
精华帖: 824
回复:LOGO 和Simatic KTP HMI 通信 IP 地址如何确认


只看楼主 1楼 2019-06-18 15:52:20

LOGO的IP地址是用网线直连。其软件LOGO Comfort的设置中在线可以扫描到它。自己修改。


那个HMI的连接要使用S7 TCP类型的连接,HMI是主动方,所以它一定是配置为客户端(通常应该可以去访问8台或以上的服务器类型设备),它会显示本地的TSAP(记下);远程的LOGO TSAP为 20.00、或其他(如21.00、22.00)

在LOGO端也需要配置,本地的 20.00或其他, 远程的填写上面的。

这里要说明,当你的PLC均在项目中时,组态连接后,双击网络线,这个TSAP是自动配置好了的。

反正双方要对应,就能通讯。

TSAP 是S7 通讯定义的 传输服务访问点的符号。前面字段有个大致的类别,后面随你配置的模块。