CPU 224XP CN和EM227能否 组态profibus DP 做从站通讯?profibus DP 通讯协议定义与相应实例?是否有profibus DP测试工具读取工程数据?谢谢
邮箱:1593491848@qq.com
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1566695&b_id=3&s_id=0&num=3
这个官方有例子,论坛上一大把帖子。
没有使用过测试软件。
资料参考:
西门子 S7-200 SMART PLUS V2.2 技术参考
https://support.industry.siemens.com/cs/document/76488152
200或者200smart均需要通过模块的扩展来增加profibus dp接口,200的dp接口模块是EM277。
在组态dp从站时,需要根据主站的硬件组态设置从站地址,设置后需要重新上电生效地址设置,200侧不需要编辑通讯程序,仅仅需要规划出一个通讯数据交换区。
S7-200的dp模块是EM277,需要安装GSD文件,组态主站、从站,S7-200只需要把需要的数据放在V区,不用编程。网上的资料、例子应该不少,自己搜一下。