主题:【探讨】200smart Profinet 库指令SINA_POS存在BUG


只看楼主 楼主 2019-06-19 21:10:58

        新人一个,第一次用V90PN版伺服驱动器,用200SMART走PROFINET通讯带4个伺服,3个伺服用速度模式,使用报文1,1个伺服用EPOS定位模式,使用报文111,已用STEP 7-MicroWIN SMART V2.4版软件通过PROFINET向导正确组态。3个走速度模式用SINA_SPEED库指令,调试正常;另1个走EPOS模式用到SINA_POS(V1.0/V1.1版本)库指令时,引脚Control_table和Status_table 以指针形式写入地址&VD写不进去,直接显示&VB形式,且CPU的输入I区信号全都不正常,软件监控I区点位与实际输入信号不一致,求大神指点。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1567751&b_id=64&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 67523
发帖数: 14779
精华帖: 100
回复:200smart Profinet 库指令SINA_POS存在BUG


只看楼主 1楼 2019-06-20 06:42:53

自己检查程序里面的间接寻址。

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1562402&b_id=64&s_id=0&num=10#anch

看看你是不是也在犯这个错?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 237
发帖数: 11
精华帖: 0
回复:200smart Profinet 库指令SINA_POS存在BUG


只看楼主 楼主 2楼 2019-06-20 11:34:32
以下是引用芳季在2019-06-20 06:42:53的发言 >1楼

自己检查程序里面的间接寻址。

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1562402&b_id=64&s_id=0&num=10#anch

看看你是不是也在犯这个错?

大神,看了你的链接帖子,没搞懂你说的间接寻址问题,帮忙看下我这地址






 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72009
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:200smart Profinet 库指令SINA_POS存在BUG


只看楼主 3楼 2019-06-20 11:56:42

1)写200或200smart的指针地址是&VB;不那个也无法写&VD;

2)V90驱动器版本做升级可以解决因版本低,造成的I/O地址占用。我那次调试,是升级到最新的版本,具体没有记住版本号,记得可能是V1.05还是多少忘了,你下载个最新的V90版本就可以了。调试我用另一台电脑win7系统。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67523
发帖数: 14779
精华帖: 100
回复:200smart Profinet 库指令SINA_POS存在BUG


只看楼主 4楼 2019-06-20 15:59:28
以下是引用木十六在2019-06-20 11:34:32的发言 >

大神,看了你的链接帖子,没搞懂你说的间接寻址问题,帮忙看下我这地址





我是看不出你错在什么地方。只觉得IB384和QB384是个什么鬼,没用过那么大的IQ地址。

你看那帖的8楼,楼主的总结。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  