技术论坛

有没有朋友用LOGO!接编码器的?

作者 主题
游民

经验值: 80
发帖数: 6
精华帖: 1
主题:【求助】有没有朋友用LOGO!接编码器的?


只看楼主 楼主 2019-06-21 15:40:14

 手头有个LOGO!8, 然后想着能不能外接一绝对值编码器,来闭环控制/检测滑台的位置。

看了下这个编码器带MODBUS RTU或者模拟量输出电压或者电流的。


在这里问下,这个编码器可以直接接到LOGO!8上面去么?用编码器的模拟量输出?

不知道有没有大虾能发个类似的程序例子,谢谢!



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1568188&b_id=28&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 35146
发帖数: 3237
精华帖: 96
回复:有没有朋友用LOGO!接编码器的?


只看楼主 1楼 2019-06-21 22:53:17

并口的吗?几线的绝对值编码器呀?


http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 80
发帖数: 6
精华帖: 1
回复:有没有朋友用LOGO!接编码器的?


只看楼主 楼主 2楼 2019-06-22 09:35:26

 目前有个50圈1024 分辨率的,可以用MODBUS RTU通讯。

单是LOGO!8是带的MODBUS TCP的接口,貌似没办法和这个编码器连接吧?

手头倒是有个RS485接口的触摸屏,是否可以走MODBUS RTU接这个编码器,来反馈位置?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 35146
发帖数: 3237
精华帖: 96
回复:有没有朋友用LOGO!接编码器的?


只看楼主 3楼 2019-06-22 21:54:16

转速是多少?根据每秒转速×1024,算出频率,这个频率只要不超过logo!高速输入端5KHz的输入频率限制,就可以用,有modbus  Modbus RTU与Modbus TCP互转的服务器模块可以试一试。如果超出了这个频率,还是用200smart或1200吧。

触摸屏是不具备频率处理的功能的。


http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
以下网友喜欢您的帖子:

  