主题:【求助】1200与1500之间的通信的问题


只看楼主 楼主 2019-06-23 15:08:20

请教各位大佬,有一个项目需要5个1200与1个1500之间做通信。准备采用S7通信方式,在1200侧调用GET\PUT指令 ,请问这样可行吗?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1568569&b_id=50&s_id=0&num=5

奇侠

经验值: 5809
发帖数: 2050
精华帖: 3
回复:1200与1500之间的通信的问题


只看楼主 1楼 2019-06-23 16:14:00

单边通信,没问题


学习学习再学习
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 110
发帖数: 9
精华帖: 0
回复:1200与1500之间的通信的问题


只看楼主 楼主 2楼 2019-06-23 16:31:25

就是这个参数





 
以下网友喜欢您的帖子:

  
yzs
侠圣

经验值: 3553
发帖数: 441
精华帖: 7
回复:1200与1500之间的通信的问题


只看楼主 3楼 2019-06-23 19:00:07
如果都是自己的PLC建议使用PN通讯会更好
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 76198
发帖数: 19143
精华帖: 378
回复:1200与1500之间的通信的问题


只看楼主 4楼 2019-06-24 18:44:29
以下是引用yzs在2019-06-23 19:00:07的发言 >3楼:如果都是自己的PLC建议使用PN通讯会更好

不是有BUG吗?


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3343
发帖数: 650
精华帖: 1
回复:1200与1500之间的通信的问题


只看楼主 5楼 2019-07-02 21:21:29
以下是引用Zane在2019-06-24 18:44:29的发言 >4楼

不是有BUG吗?

以下是引用yzs在2019-06-23 19:00:07的发言 >3楼:如果都是自己的PL...

引用3楼详细内容:

如果都是自己的PLC建议使用PN通讯会更好

我想知道有什么bug


罢了,罢了.