一台828D,用了4个轴,X/Y/Z/B轴,在轴运动时,电机运转是连续的,但是屏幕上的轴坐标会暂停几秒后在显示当前运动坐标,感觉显示与电机运动滞后了,而且HMI侧面的软键也感觉不敏感,感觉应该是HMI扫描时间太长,已经把NC按缺省值启动后重新设置还是现象一样,请问是什么原因?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1568832&b_id=20&s_id=0&num=5
是新采购的828D吗 ??
老系统,4.5版本
几秒钟不应该啊,做过复杂二次开发没。要排除需要先恢复CF卡镜像系统,排除系统软件问题。然后再找硬件问题
我个人感觉,西门子老版本的系统是有这种现象的,但只是感觉,实际没那么慢,这种现象我理解是硬件的问题,该不影响应用
开机按选择键,出现后按屏幕下方的1,3和右边的2键,出现菜单选择HMI缺省值启动,试一试。