现在常用的6kv和10kv中压电机,在买配套电缆时,是选用3芯还是3芯+PE呢?
之所以问这个问题,是因为:
1) 在“GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准”中第3.5.3章节: "3kv~35kv三相供电回路的电缆芯数是3芯。"
2) 很多国外品牌的电缆样本上,却有这种型号的中压电缆,比如:Prismann的 6/10kV 3×25+3×25/3, 6/10kV 3×35+3×25/3, 6/10kV 3×95+3×50/3,其中,3×25/3和3×50/3的意思是:3根独立的PE线加起来是25平方和50平方。所以,就很奇怪对于中压电缆,为什么有PE线?
3)图片所示是西门子250kw/6kv电机的接线盒,右下角就是接地端子,这个接地端子是接独立PE地线还是电缆金属屏蔽层呢?国内一般都是把每根相线的金属屏蔽层用一根铜编织地线裹起来,最后砸好,引出来后接到电机接线盒内的接地端子上吧?
所以,就是很奇怪,为啥国外中压电缆样本上总有PE线呢?如下Prismann样本。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1569018&b_id=18&s_id=0&num=6
这个国标还是最新的呢。2018年的?为什么与欧标不兼容呢?中压电缆,一般也都是考虑给电机的变频调速吧?既然是这样,就应该考虑EMC问题呀?我没做过中压,所以,不太清楚是咋回事呢。此贴提交西门子技术支持了。希望获取官方的信息。
中压电机,有的是DOL直接启动,有的是用中压变频启动,比如GH180.
标准确实是2018.
您好!目前我们的西门子热线服务还不支持中压Case。
这个问题,请您拨打罗宾康的产品(GH180)技术支持热线,咨询一下
请致电---021-58485775
中压电缆也要使用三相对称电缆啊,或者是3+1
为什么不用PE呢,涉及到EMC的问题就应该使用PE。
根据上面电机接线端子,用这个3+1电缆是正解。
如果电机功率大,涉及多根并联,外加一根地线也是正解,国标说的也是正确的。
我认为:
1)中压电缆肯定有金属屏蔽层,这是根据标准“GB/T12706.2-2008 第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kv)到30kV(Um=36kv)电缆”,同时也是IEC60502 - 2:2005;
TRATOS的典型YJV电缆(交联聚乙烯)结构也证明了这一点:
2)高压电缆是否分配电和电机用电缆?
如果是配电用电缆,没有PE线,因为谁也没见过变压器高压侧的电缆是4根线吧?一般都是3根相线;
如果是电机用电缆,分两种情况:高压变频电机和高压普通电机:
由于变频器逆变IGBT产生高频噪声,使电缆间和电机绕组间均会产生干扰电流,但两种的回流路径不一样:电缆之间的干扰电流通过屏蔽层回到源;电机绕组之间的干扰电流还是要通过接地系统Zground和供电系统Zline阻抗回流至变频器的。所以,对于高压变频电机,是需要独立PE线的,用来做电机绕组间干扰电流的回流路径;对于高压普通电机,不需要PE线,只需要连接好两侧的金属屏蔽层接地。
不知是否正确啊.....
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录