技术论坛

STEP 7-MicroWIN SMART编程

作者 主题
侠客

经验值: 866
发帖数: 154
精华帖: 0
主题:【探讨】STEP 7-MicroWIN SMART编程


只看楼主 楼主 2019-06-28 17:14:38

请问哪位高手用过整数运算的增加和减少指令?我在这里是计算时间,C2(分钟计数器)触发C3达到60次后为一个小时,小时做累计时间(一台设备的累计运行时间),但我在调试程序时发现当C3达到60后INC_W并不会增加1,不明白是为什么?求大师指点。是不是INC_W不能用上升沿触发?





学海无崖
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1569693&b_id=64&s_id=0&num=5

侠圣

经验值: 2698
发帖数: 244
精华帖: 0
回复:STEP 7-MicroWIN SMART编程


只看楼主 1楼 2019-06-28 17:23:00

INC_W指令执行一次:IN+1=OUT.

IN应该是运算字的地址而不是1.


学无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72011
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:STEP 7-MicroWIN SMART编程


只看楼主 2楼 2019-06-28 17:39:19

没有深刻领悟plc刷新机制。

把你的2个程序段对换网络。

当等于60时,复位了,这么加1?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 866
发帖数: 154
精华帖: 0
回复:STEP 7-MicroWIN SMART编程


只看楼主 楼主 3楼 2019-06-28 17:58:33

是不是这样改一下就可以了?



学海无崖
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67550
发帖数: 14784
精华帖: 100
回复:STEP 7-MicroWIN SMART编程


只看楼主 4楼 2019-06-29 12:28:18

楼主,是不是这样改一下就可以了?

三个上升缘指令可以不要。楼主你也试试。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1659
发帖数: 71
精华帖: 0
回复:STEP 7-MicroWIN SMART编程


只看楼主 5楼 2019-06-30 09:51:57

计数器无需上升沿


西门不败的签名