字节左移指令为什么IN写入VB0,OUT 写入QB0,N位写入1,移动一位后不往左移了
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1571083&b_id=3&s_id=0&num=11
因为VB0还是原来的值呀
我是把VB0在状态表里已经输入1的
1左移一位就是2啦。你想等于4啊?2左移一位才是4啊。问题是这是1呢。就象1+1=2,你重复算100次计算器按100次都是2啦。
有硬件容易理解的多
当前VB0是1没错,当我连续给几个脉冲的话,不是一直移位吗?
对啊。是一直移位啊。给几次就移几次。没错。
可是,是什么,移一位,放在哪去?
回答两个问题,
是什么?
放在哪去?
还有一个我都不想问的:你网络2是什么作用?
1、out写qb0改成out写vb0.
2、sm0.0直接赋值给了q0.0~q0.2,那么低三位永远是1.这是你要的结果吗?