技术论坛

1200有上电初始化的指令吗? 就比如三菱的M8002上电第一个扫描周期导通

作者 主题
新手

经验值: 23
发帖数: 6
精华帖: 0
主题:【求助】1200有上电初始化的指令吗? 就比如三菱的M8002上电第一个扫描周期导通


只看楼主 楼主 2019-07-06 08:46:27
1200有上电初始化的指令吗? 就比如三菱的M8002上电第一个扫描周期导通
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1571347&b_id=50&s_id=0&num=4

游侠

经验值: 541
发帖数: 5
精华帖: 0
回复:1200有上电初始化的指令吗? 就比如三菱的M8002上电第一个扫描周期导通


只看楼主 2楼 2019-07-06 09:50:29


如图如图,或者写在OB100里面。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3245
发帖数: 239
精华帖: 2
回复:1200有上电初始化的指令吗? 就比如三菱的M8002上电第一个扫描周期导通


只看楼主 1楼 2019-07-06 09:42:31
PLC的属性里面启用系统储存器
诚心想各位学习,先谢谢各位高手,大神的指导。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2178
发帖数: 467
精华帖: 0
回复:1200有上电初始化的指令吗? 就比如三菱的M8002上电第一个扫描周期导通


只看楼主 3楼 2019-07-06 16:25:09

需要初始化的写在oB100里面


以不变应万变
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2178
发帖数: 467
精华帖: 0
回复:1200有上电初始化的指令吗? 就比如三菱的M8002上电第一个扫描周期导通


只看楼主 4楼 2019-07-06 16:38:10

S7-200,里面有sm0.1


以不变应万变