技术论坛

MODBUS RTU通信参数地址ADDR

作者 主题
游侠

经验值: 570
发帖数: 80
精华帖: 0
主题:【探讨】MODBUS RTU通信参数地址ADDR


只看楼主 楼主 2019-07-10 08:51:50

 MODBUS RTU通信参数地址ADDR是怎么填写的 比如要与变频器通信读取频率 对应通信访问地址是0x7000,那是不是要将0x7000转换成十进制28672然后再与400000相加得到428672,然后在加1得到428673,参数地址就是这个?


三扽三
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1572038&b_id=64&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 17189
发帖数: 2946
精华帖: 6
回复:MODBUS RTU通信参数地址ADDR


只看楼主 1楼 2019-07-10 09:07:31

 你说的对。                         


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67543
发帖数: 14782
精华帖: 100
回复:MODBUS RTU通信参数地址ADDR


只看楼主 2楼 2019-07-10 13:10:48

我第一个印象也是你这么想的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 124
发帖数: 5
精华帖: 0
回复:MODBUS RTU通信参数地址ADDR


只看楼主 3楼 2019-08-06 15:12:00

如果主站是PLC,就是这么算的;如果主站是西门子HMI,就直接创建变量0x7000+通讯参数地址(16#XXXX),不用转换,直接写就行


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
MODBUS RTU通信参数地址ADDR
您收到0封站内信:
×
×
信息提示