我们有台设备停了有一个月,开机后有一台变频器坏了,其他的正常。
拆下后发现烧的很严重:
看到这样子也就觉得没有送修的价值了
也就买了一台新的换上去,结果出现F003和F0395报警
之前我换过很多次此类型的变频器,在CU没有动参数的状况下换上去就好了,因为参数在CU内。
我就拿工控机过来准备通过DP口进行诊断,可恶的是设备上没有可以插DP的多余接口,我又不能把CU上的DP口拔了通信,因为其他变频器在工作的,我之前拔过DP接口有时会造成停机,停机会影响我们的炉子供水,那责任可大了,不能胡来。
怎么办呢?查故障信息我觉得只要用SCOUT软件通信上进行故障确认就OK了。
我到外面借了个通信接口:6SL3255-0AA00-2AA1
设置了一下SET/PG/PC 为USS通信读取参数进行故障确认,G120恢复正常了。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1572362&b_id=47&s_id=0&num=11
这是从前的G120。
可以在BOP上,按Fn键确认报警和故障。
BOP面板也没有呀。
引用1楼详细内容:
第二张照片上不就是BOP么?
按那个Fn键就确认、消除报警、故障了。
和在STARTER软件中功能效果一样。
怎么烧成这样?什么原因啊?
停机、开机过程中电气最容易出状况,尤其是停机时间长的设备,准确说应该是断电时间长的设备,由于一些控制器内部的板板卡卡受环境影响,很容易受潮,影响绝缘,一些高压部分电路本身就已经快在绝缘的临界点上了,一开机的冲击,好吗,击穿是情理之中的事情了。
我有一次差不多20多年前了,一台德国gm设备上的变频器,春节过后一上电,好吗,一下子烧了6台伦茨变频器,那时,这个东西市面上少,东西又精贵,老板们舍不得挖口袋里的钱买备件,当然,我自己也没有现在那样的意识,停了快一个星期,到处找人修理,才恢复的,把老板们急的抓耳挠腮的。过程中还遇见过平生第一次遇见的工控骗子,话说修理一块西门子的key屏,我沟通后与他初步谈修理价格,他说他们那里修理是大概一块钱一条指令的修理收费方式,那时候我对西门子产品还是一个小白,什么都不懂,什么也不知道,也不清楚触摸屏里面到底有多少条一块钱,问他大概有多少条,他这个很清楚的说大概有一W条以上,没有开始修理就知道里面的程序,真是神人了,其实,他早就给我算好了命,要他动手修理一W以上的必须的,因为也看的出我比较着急的样子。好在自己稍微有一些模糊的判断,终止了那场可笑的维修谈判,现在想起来也可笑。
很多设备没运行,电压会偏高,我们之前有一台超声波探伤机器老贵了,只要是先开此台机坏电源模块的机率很高,后来我们就先启动负荷大的设备,再开这台老贵的机器。
文章和评论都很赞
可以在DP头带编程口的上面接个九针串口线外接供电,再用编程电缆
西门子所有驱动的BOP面板都可以确认报警/故障。
这是原来的G120面板说明。
感谢@yming查证,一开始没用电脑连时我试过P键故障复位后显示R000,可能再按FN就没用了,因为6ES7018系列就是用的P键,不过我是想着用软件来复位,既可以知道故障内容,这样复位要可靠些,F003报警我可能还要改P210参数。
看样子渔工是电脑用的比较多
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录