主题:【求助】G120和SSI编码器EPOS功能


只看楼主 楼主 2019-07-16 16:07:41
G120变频器和SEW AS7Y编码器,编码器安装在电机轴上,在STATER里面配置完成,普通运行时正常,转定位JOG运行时就报F7452故障,能够读到编码器数据,
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1573208&b_id=16&s_id=0&num=2

侠圣

经验值: 2484
发帖数: 368
精华帖: 1
回复:G120和SSI编码器EPOS功能


只看楼主 1楼 2019-07-16 16:52:05

跟随误差过大,先把速度环调试好,用trace功能抓曲线,调位置环时可以先把跟随误差和监控窗口几个参数放大一点,调好后再根据实际情况来修改参数。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2078
发帖数: 171
精华帖: 0
回复:G120和SSI编码器EPOS功能


只看楼主 2楼 2019-07-16 21:12:38

 过来学习一下。


 