只看楼主 楼主 2019-07-17 13:29:25


为什么我的急停开关开启后 后面依然有信号?如何修改才能让他没有信号做到急停?

我是 初学者 前几天才刚刚开始学PLC 可能描述的也不太清楚 希望大家能多多担待  

还有气阀在工作的过程中(就是在推动和收回的过程中)PLC置位和复位信号是一直存在的吗?还是说只是一个短时信号?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1573409&b_id=50&s_id=0&num=6

侠圣

经验值: 3020
发帖数: 364
精华帖: 4
回复:PLC程序求助


只看楼主 1楼 2019-07-17 13:41:06

急停后面接线圈!置位是一直保持的,需要一个复位才能使输出为零。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6042
发帖数: 939
精华帖: 4
回复:PLC程序求助


只看楼主 2楼 2019-07-17 17:22:54

后面是置位线圈啊


不患无位,患所以立
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3826
发帖数: 541
精华帖: 0
回复:PLC程序求助


只看楼主 3楼 2019-07-17 17:56:47

你这急停用法也不对,急停应该用常开点。

你这样编辑,万一急停的接线断了设备也会继续运行,这时候拍了也没用


甜甜蜜蜜
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 529
发帖数: 79
精华帖: 0
回复:PLC程序求助


只看楼主 4楼 2019-07-17 21:50:28

急停干嘛还用置位?要么你再增加个复位指令


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1451
发帖数: 242
精华帖: 1
回复:PLC程序求助


只看楼主 5楼 2019-07-18 20:11:53
以下是引用企鹅村在2019-07-17 17:56:47的发言 >3楼

你这急停用法也不对,急停应该用常开点。

你这样编辑,万一急停的接线断了设备也会继续运行,这时候拍了也没用

说的再具体点,就是程序里使用常开,但是硬件使用常闭


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 325
发帖数: 51
精华帖: 0
回复:PLC程序求助


只看楼主 6楼 2019-11-07 10:14:50

你用的是置位指令 也就是说给一次信号就一直得电 ,要让它失电的话就要用上复位指令:rst

或者你可以这样打:如图


另外你这是三菱的PLC么 我记得X Y 这种I/O方式好像是三菱的。。。


 