CU320下挂着6台S120逆变装置,控制6台电机同轴运行,其中一台一运行就报F07902故障,此时的编码器和SMC30模块都是正常显示绿灯,后检查线路没问题,更换了同型号的增量型编码器和SMC30,一上电还没运行,编码器开始显示绿灯,几秒后显示红灯,此时的SMC30一直是正常绿灯且输出5V指示也正常。故障复位后,运行电机现象还是一样,马上就报F07902,编码器还是显示红灯。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1573443&b_id=47&s_id=0&num=3
改用无编码器矢量控制运行看看电机是否能工作;
外接一个电源单独只给编码器供电看编码器是否正常。
与在用其它电机编码器互换。
最好的办法就是想把变频器改成无编码器运行,然后把电机转起来监控编码器的脉冲信号。应该能锁定故障点的。