主题:【探讨】PLC通讯故障


只看楼主 楼主 2019-07-17 22:31:28

由于高电压串入到数字量输入模块中,将数字量输入模块烧毁2块。该站通讯中断,更换数字量模块和通讯模块后,该站通讯连接不上。然后,更换有源背板和DP头,该通讯未恢复正常。最终将该站所有背板、通讯模块、DP头与最后一个站的模块对换后,全部恢复正常。未查找到该通讯故障的原因。请高手帮忙分析一下原因呢?谢谢。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1573497&b_id=4&s_id=0&num=5

至圣

经验值: 24889
发帖数: 4534
精华帖: 10
回复:PLC通讯故障


只看楼主 1楼 2019-07-18 07:42:25

这种高压引起的故障,接口模块和接口背板很容易损坏。避免这种事故的措施是,做好强弱电的接地,像你这种情况,必须分开做接地。所有的模块,尽可能的做好隔离措施。


别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6042
发帖数: 939
精华帖: 4
回复:PLC通讯故障


只看楼主 2楼 2019-07-18 08:17:31

高电压串入到模块你是怎么做到的?


不患无位,患所以立
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3825
发帖数: 541
精华帖: 0
回复:PLC通讯故障


只看楼主 3楼 2019-07-18 09:14:34

终端电阻坏了?


甜甜蜜蜜
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6042
发帖数: 939
精华帖: 4
回复:PLC通讯故障


只看楼主 4楼 2019-07-18 09:30:09

线路破损说明日常检修保养不到位啊,还有模块要做好隔离,这很重要!


不患无位,患所以立
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1801
发帖数: 183
精华帖: 0
回复:PLC通讯故障


只看楼主 5楼 2019-07-22 23:04:26

 我们以前就出现过这种情况    380V接入PLC信号模块    烧了几个模块


 