CPU315-2dp后面是CP343-1LEAN 和 1214通讯 主动发起GET PUT

作者 主题
游侠

经验值: 345
发帖数: 52
精华帖: 0
主题:【探讨】CPU315-2dp后面是CP343-1LEAN 和 1214通讯 主动发起GET PUT


只看楼主 楼主 2019-07-18 11:31:52


  1.   315-2dp作为服务器被访问  1200主动发起GET  PUT 是没有问题的。这个我已经试过了。

  2. 目前无遇到的问题是,如何315-2dp 配343-1LEAN 主动发起 get put 访问,如上图组态的时候这个借口无法选择,地址也无法填写。   

  3. 我尝试用343-1倒是可以的,主动发起GET PUT 。   是不是这个343-1len根本就不支持呢?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1573577&b_id=4&s_id=0&num=2

侠士

经验值: 1244
发帖数: 93
精华帖: 0
回复:CPU315-2dp后面是CP343-1LEAN 和 1214通讯 主动发起GET PUT


只看楼主 1楼 2019-07-18 16:54:15

cp343-1 lean仅可以作为S7通讯的服务器,也就是说被动被其他设备访问,不能主动编程访问别的设备。