技术论坛

ET200eco和ET200sp的选择

作者 主题
侠客

经验值: 744
发帖数: 107
精华帖: 1
主题:【求助】ET200eco和ET200sp的选择


只看楼主 楼主 2019-07-19 08:46:53

各位大佬:

       本人要搞一个分布式IO,看了一下 ET200eco,不用柜子,体积小,接线也是简洁,可是比较贵。再看了一下 ET200sp,需要弄一个柜子,而且接很多传感器的话似乎还需要准备很多接线端子,但总体价格便宜,不知各位是如何来抉择的?

        


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1573721&b_id=66&s_id=0&num=5

至圣

经验值: 127368
发帖数: 22003
精华帖: 824
回复:ET200eco和ET200sp的选择


只看楼主 1楼 2019-07-19 10:01:59

eco防护等级高,现场脏,不怕。

ET200SP是比较新的系列,优点就是体积也比较小、配置比较灵活。现场不太脏,自己做个小柜子附在生产线的成组设备上。


如果分布式设备带驱动(变频器之类),它也是分布式IO;如果相关,它上面的DIO、AIO也是分布式IO。一样可以作为控制器的IO使用。

如:外部有20几台变频器,总的IO数量也不少。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 744
发帖数: 107
精华帖: 1
回复:ET200eco和ET200sp的选择


只看楼主 楼主 2楼 2019-07-19 10:11:45
以下是引用yming在2019-07-19 10:01:59的发言 >1楼

我真有20几台变频器,也真想把变频器放在机构附近,这个西门子也有解决方案?请问是ET200sp吗?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127368
发帖数: 22003
精华帖: 824
回复:ET200eco和ET200sp的选择


只看楼主 3楼 2019-07-19 10:41:25
以下是引用应声虫在2019-07-19 10:11:45的发言 >2楼

我真有20几台变频器,也真想把变频器放在机构附近,这个西门子也有解决方案?请问是ET200sp吗?

以下是引用yming在2019-07-19 10:01:59的发言 >1楼:eco防护等级高,现场...

引用1楼详细内容:

我就是用MM440+DP模块;G120 CU240-2PN之类的完成。只要IO数量够控制要求。

不够的旁边附加个ET200SP。

4台变频器一组,(DI6X4;DO3X4;AI2X4;AO2X4)通常都够了。因为变频器都是通过报文启停;速度给定的。它上面的端子基本不用于变频器的控制。

例如:设备上的液压系统的换向;也是行程开关接到变频器上,利用变频器内部的自由功能块,做逻辑计算。自动控制设备上的液压方向阀;

IO控制器既可以通过报文PZD知道IO状态;也可参与控制。

西门子每种变频器都是CU;都有自由功能块;分布式IO这个功能。

就是看它的角度问题。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6042
发帖数: 939
精华帖: 4
回复:ET200eco和ET200sp的选择


只看楼主 4楼 2019-07-19 13:43:56

尽管是eco,但是价格上真不便宜,可以现场控制柜安装变频器,分布式io等放在机构旁边,个人认为比现场变频器,现场io便宜多了


不患无位,患所以立
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1401
发帖数: 148
精华帖: 6
回复:ET200eco和ET200sp的选择


只看楼主 5楼 2019-08-03 14:27:42

由俭入奢易由奢入俭难,还是尽量保留柜子吧。现场的问题很难预测,给自己留点空间。除非点位很固定。


 