主题:【探讨】电机电缆的选型与轻重载和距离长短的关系


只看楼主 楼主 2019-07-20 09:05:40

以前选电机电缆是根据电机电流来选,比如说11kw的电机电流是21A,选线4平方,4平方的yjv电缆空气中最大电流37,埋地是29,我们这介于二者之间,所以过三十二三个流应该没问题。但是在现场这个线的距离是150米,所以启动时总是启不起来,最终从电机端量了一下,启动时电压为310v,钳形表测量电流一直为110-130之间,最终考虑到距离太远,然后在此基础上又并了一根同型号3*2.5的电缆,启动时电压为340v,需要五六秒电机正常运转,此时测量电机端电压接近配电室400伏,最后考虑到这个电机带的是偏心震动筛,启动时带载将近两吨,所以又重新换了一根10平方电缆,启动完成时,测的电机电流为12-14A左右,最终问题解决,这次出线这种问题,我也是头次遇到,11kw的电机最终用了10平方电缆,另外我总结经验包括一些机械厂家告诉我远距离配线时不能根据载流量表选型,他们一般选型是电机功率的二分之一为电缆型号,比如11kw的电机,选电缆时电机功率的一半为5.5kw,电缆要选六平方,但是要是重载启动还要大一个型号,其实正常运行四平方绝对够用,选大电缆都是为了解决启动瞬间的压降,不知道大家有没有遇到过这样的情况,如果电机功率在50kw以上那就要再根据电机电流和电缆载流量表,另外而定,不知道大家遇到过上述情况过没有,都是怎么选型


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1573979&b_id=24&s_id=0&num=13

侠圣

经验值: 3018
发帖数: 364
精华帖: 4
回复:电机电缆的选型与轻重载和距离长短的关系


只看楼主 1楼 2019-07-20 09:48:32

可以把继电器放到电机旁边,拉控制线和电力线这样好一点!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4161
发帖数: 474
精华帖: 4
回复:电机电缆的选型与轻重载和距离长短的关系


只看楼主 楼主 2楼 2019-07-20 10:06:28
以下是引用啊波波在2019-07-20 09:48:32的发言 >1楼

可以把继电器放到电机旁边,拉控制线和电力线这样好一点!

没啥用你电源线细了不是还一样吗


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 402
发帖数: 27
精华帖: 0
回复:电机电缆的选型与轻重载和距离长短的关系


只看楼主 3楼 2019-07-20 13:18:55

这个没有碰到过,一般选择电缆的时候都会选择粗一点的吧,很少按照理论计算值来安装


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12786
发帖数: 3407
精华帖: 3
回复:电机电缆的选型与轻重载和距离长短的关系


只看楼主 4楼 2019-07-20 13:46:00

电缆一般都是选择的电机功率的一半左右。你这个是不是电缆质量不好,导致压降过大


学无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
回复:电机电缆的选型与轻重载和距离长短的关系


只看楼主 5楼 2019-07-20 15:24:01

环境 距离  电源质量 都会有影响 建议选大的直径


邮箱 yongquancun@126.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 147
发帖数: 16
精华帖: 0
回复:电机电缆的选型与轻重载和距离长短的关系


只看楼主 6楼 2019-07-20 16:08:37

长距离配线,需要考虑到压降的问题。具体的线径跟压降的关系,需要查表来确定。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4161
发帖数: 474
精华帖: 4
回复:电机电缆的选型与轻重载和距离长短的关系


只看楼主 楼主 7楼 2019-07-21 16:58:20
以下是引用zhd216在2019-07-20 13:46:00的发言 >4楼

电缆一般都是选择的电机功率的一半左右。你这个是不是电缆质量不好,导致压降过大

我们用的都是正规的国标电缆,我这说的电机功率的一半指的是40kw以下的电机远距离输送,另外重载启动还得比这更大,另外你要是200kw的电机你选95平方的电缆肯定不行,所以我说的也是有条件的


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2587
发帖数: 612
精华帖: 6
回复:电机电缆的选型与轻重载和距离长短的关系


只看楼主 8楼 2019-07-23 23:36:36
以下是引用cy77223在2019-07-20 09:05:40的发言 >楼主

以前选电机电缆是根据电机电流来选,比如说11kw的电机电流是21A,选线4平方,4平方的yjv电缆空气中最大电流37,埋地是29,我们这介于二者之间,所以过三十二三个流应该没问题。但是在现场这个线的距离是150米,所以启动时总是启不起来,最终从电机端量了一下,启动时电压为310v,钳形表测量电流一直为110-130之间,最终考虑到距离太远,然后在此基础上又并了一根同型号3*2.5的电缆,启动时电压为340v,需要五六秒电机正常运转,此时测量电机端电压接近配电室400伏,最后考虑到这个电机带的是偏心震动筛,启动时带载将近两吨,所以又重新换了一根10平方电缆,启动完成时,测的电机电流为12-14A左右,最终问题解决,这次出线这种问题,我也是头次遇到,11kw的电机最终用了10平方电缆,另外我总结经验包括一些机械厂家告诉我远距离配线时不能根据载流量表选型,他们一般选型是电机功率的二分之一为电缆型号,比如11kw的电机,选电缆时电机功率的一半为5.5kw,电缆要选六平方,但是要是重载启动还要大一个型号,其实正常运行四平方绝对够用,选大电缆都是为了解决启动瞬间的压降,不知道大家有没有遇到过这样的情况,如果电机功率在50kw以上那就要再根据电机电流和电缆载流量表,另外而定,不知道大家遇到过上述情况过没有,都是怎么选型

    遇到过这样一个问题,220V 11WK电动机启动接触器就跳,开始以为过载跳闸,检查接触器没问题。我检查电路发现,接触器控制回路和电机的主回路220V使用同相电源,由于使用民用电源致使电动机启动时电压降较大,接触器开始时正常吸合,但是电动机启动后接触器就会欠电压跳开,使电动机启动失败。解决办法,并联一组220V大电容支持交流接触器至启动正常这个办法证明分析正确,正好附近有一家电源是不同相的两个火线测量是380V,将其电源引过来至控制回路后正常。


哈哈每天都要快乐起来!!!!!!!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4161
发帖数: 474
精华帖: 4
回复:电机电缆的选型与轻重载和距离长短的关系


只看楼主 楼主 9楼 2019-07-24 16:36:03
以下是引用hahaer在2019-07-23 23:36:36的发言 >8楼

以下是引用cy77223在2019-07-20 09:05:40的发言 >楼主:以前选电机电缆是根...

引用楼主详细内容:

以前选电机电缆是根据电机电流来选,比如说11kw的电机电流是21A,选线4平方,4平方的yjv电缆空气中最大电流37,埋地是29,我们这介于二者之间,所以过三十二三个流应该没问题。但是在现场这个线的距离是150米,所以启动时总是启不起来,最终从电机端量了一下,启动时电压为310v,钳形表测量电流一直为110-130之间,最终考虑到距离太远,然后在此基础上又并了一根同型号3*2.5的电缆,启动时电压为340v,需要五六秒电机正常运转,此时测量电机端电压接近配电室400伏,最后考虑到这个电机带的是偏心震动筛,启动时带载将近两吨,所以又重新换了一根10平方电缆,启动完成时,测的电机电流为12-14A左右,最终问题解决,这次出线这种问题,我也是头次遇到,11kw的电机最终用了10平方电缆,另外我总结经验包括一些机械厂家告诉我远距离配线时不能根据载流量表选型,他们一般选型是电机功率的二分之一为电缆型号,比如11kw的电机,选电缆时电机功率的一半为5.5kw,电缆要选六平方,但是要是重载启动还要大一个型号,其实正常运行四平方绝对够用,选大电缆都是为了解决启动瞬间的压降,不知道大家有没有遇到过这样的情况,如果电机功率在50kw以上那就要再根据电机电流和电缆载流量表,另外而定,不知道大家遇到过上述情况过没有,都是怎么选型

遇到这种问题肯定是配电柜放在电机旁,然后从远端过去的主电源,这样启动瞬间就会使配电柜压降老大出现这种,电压过低,接触器不能正常吸合,若是配电柜在电源端,去去电机的出现远距离传送,就能避免这种现象,通过你说的可以得出,控制柜的位置摆设也很重要


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:电机电缆的选型与轻重载和距离长短的关系


只看楼主 10楼 2019-07-25 12:49:30

对于长距离的电机配线,特别是直接启动的负载,要考虑到启动压降的,正常情况下电机启动电流是额定电流的4-7倍,距离远后线路阻值变大,导致电机端电压明显变小,导致启动力矩不够。正常情况下就近启动比较好一点。或是使用变频器启动。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:电机电缆的选型与轻重载和距离长短的关系


只看楼主 11楼 2019-07-25 12:52:24
以下是引用cy77223在2019-07-21 16:58:20的发言 >7楼

我们用的都是正规的国标电缆,我这说的电机功率的一半指的是40kw以下的电机远距离输送,另外重载启动还得比这更大,另外你要是200kw的电机你选95平方的电缆肯定不行,所以我说的也是有条件的

以下是引用zhd216在2019-07-20 13:46:00的发言 >4楼:电缆一般都是选择的...

引用4楼详细内容:

电缆一般都是选择的电机功率的一半左右。你这个是不是电缆质量不好,导致压降过大

200KW电机,350A电流,最低要求使用YJV线不低于150平方啊,


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:电机电缆的选型与轻重载和距离长短的关系


只看楼主 12楼 2019-07-25 12:54:14
这就是为什么大功率电机启动需要使用降压启动,减少启动电流,减少启动电压降对其他电气设备的影响。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7917
发帖数: 3597
精华帖: 25
回复:电机电缆的选型与轻重载和距离长短的关系


只看楼主 13楼 2019-07-29 14:47:39

 可以按照配电手册第四版的公式计算,我计算4平方线时,压降为70%,6平方时81%,6平方时勉强够用。


 