只看楼主 楼主 2019-07-21 14:39:46

看到相关手册上有这样的说明

DRIVE-CLiQ通讯电缆有两种:

1.不带24VDC电源的电缆,比如用于CU与Line Module、Motor Module、SMC等之间

2.带24VDC电源的电缆,比如用于SMC与编码器之间数据交换,SMC需要为编码器提供工作电源


伺服电机编码器到电机模块的drive cliq线应该是带24V电源的把,理论上应该给电子铭牌供电才对,

为什么现场看了一下电缆,直接了4根线呢,1,2,3,6





 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1574176&b_id=47&s_id=0&num=7

至圣

经验值: 30304
发帖数: 4513
精华帖: 26
回复:DRIVE-CLiQ通讯电缆的疑问


只看楼主 1楼 2019-07-21 15:50:29

估计是省钱吧,电源另供了吧。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10022
发帖数: 2779
精华帖: 26
回复:DRIVE-CLiQ通讯电缆的疑问


只看楼主 楼主 2楼 2019-07-22 08:07:32
以下是引用aa13123在2019-07-21 15:50:29的发言 >1楼

估计是省钱吧,电源另供了吧。

应该没有,伺服电机就两组线过去

一组是动力线,一组是编码器线。

编码器线还是原装的,没有单独供24V电源的地方


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:DRIVE-CLiQ通讯电缆的疑问


只看楼主 3楼 2019-07-22 08:38:48

绿色的电缆 4芯是标准的ProfiNet 通讯电缆(1-2;3-6)

DRIVE-CLiQ通讯电缆是8芯 千兆、灰白色的。插头背面两侧是24V。

带供电的仅用于DRIVE-CLiQ传感器电缆。


不要把普通水晶头,尤其是带屏蔽壳的插到CU上的DRIVE-CLiQ插座上,容易将插座上背部两侧的24V插针弄坏。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10022
发帖数: 2779
精华帖: 26
回复:DRIVE-CLiQ通讯电缆的疑问


只看楼主 楼主 4楼 2019-09-22 11:31:47
以下是引用yming在2019-07-22 08:38:48的发言 >3楼

请教yming,为什么我们买的电缆和你说的不一样呢?

这个绿色的电缆是插到伺服电机编码器上的,应该属于传感器电缆吧

我们公司买的灰色的西门子的原装电缆都是cu和电机模块或者是电源模块互联的

这种应该不需要供电吧?



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136822
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:DRIVE-CLiQ通讯电缆的疑问


只看楼主 5楼 2019-09-22 15:20:13

由供货商解释这个问题吧。找直接供货的问一问究竟。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:DRIVE-CLiQ通讯电缆的疑问


只看楼主 6楼 2019-09-22 16:10:59
以下是引用小釉在2019-09-22 11:31:47的发言 >4楼

请教yming,为什么我们买的电缆和你说的不一样呢?

这个绿色的电缆是插到伺服电机编码器上的,应该属于传感器电缆吧

我们公司买的灰色的西门子的原装电缆都是cu和电机模块或者是电源模块互联的

这种应该不需要供电吧?


以下是引用yming在2019-07-22 08:38:48的发言 >3楼:绿色的电缆 4芯是标...

引用3楼详细内容:

只看楼主 楼主 7楼 2019-09-25 01:10:05
以下是引用yming在2019-09-22 16:10:59的发言 >6楼

24V供电在插头背面。



以下是引用小釉在2019-09-22 11:31:47的发言 >4楼:请教yming,为什么我...

引用4楼详细内容:

