技术论坛

PLC200SMART和V20走uss的通讯介绍

作者 主题
游侠

经验值: 435
发帖数: 11
精华帖: 1
主题:【分享】PLC200SMART和V20走uss的通讯介绍
推荐帖


只看楼主 楼主 2019-07-23 09:52:02

       经常有客户问200smart和V20走USS的问题,其实200smart和V20的USS通讯大部分的问题都在关键的几个点上, 今天和大家分享一下相关资料和注意事项。

1.USS简介

 2.通讯接线

 

3.v20参数设置;选择连接宏cn010,

注意(1)P2014不要设为0,设为0后通讯中断变频器不知道,出现变频器失控。

(2)USS通讯一定要注意是偶校验,P2034=2


 4.PLC侧设置,在库了找出uss功能块

 

5.插入USS_INIT块

注意:(1)此块en端只需要调用一次即可

(2)mode选择通信协议,1为USS,0为PPI协议

(3)Port(=0,CPU集成单独RS485,=1可选CM01信号板上的RS485或RS232)

(4)Active激活的驱动地址,看右侧表,地址建议用2进制表示,哪个地址有效,将哪个地址的位置1,如表有两个从站,一个地址为3,一个地址为5,故Active值为2#101000

 6.USS_CTRL功能块

注意:(1)USS_CTRL功能块属于主体功能块,无论控制起停,或者控制变频器参数都要调用这个功能块,每一个激活的驱动器只能添加一个功能块。

(2)SPEED_SP为速度设置频率的百分比(real),范围-200.0-200.0,速度基准值为p2000参数(默认为50hz),例如:SPEED_SP设置为25,则变频器设置频率为25%*p2000=12.5hz

(3)uss改变转速方向有两种方式,一种是SPEED_SP设置为负值,一种是DIR设置为1,这两个都会影响变频器反向,使用时需要注意。

(4)OFF2,OFF3内部已经取反,故如图接法。

7、使用这两个块就可以控制变频器的启停和调速,如果要读取或者写入变频器参数,请使用USS_RPM_x和USS_WPM_x功能块。具体参考以下视频

视频地址http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/course/1484.html



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1574482&b_id=104&s_id=0&num=7

至圣

经验值: 69053
发帖数: 12266
精华帖: 59
回复:PLC200SMART和V20走uss的通讯介绍
推荐帖


只看楼主 1楼 2019-07-23 10:07:51

感谢分享经验,这个得加精啊


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18926
发帖数: 2108
精华帖: 0
回复:PLC200SMART和V20走uss的通讯介绍


只看楼主 2楼 2019-07-26 11:09:38


看分享,学知识


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18416
发帖数: 2409
精华帖: 1
回复:PLC200SMART和V20走uss的通讯介绍


只看楼主 3楼 2019-07-26 11:22:28


主次重点分明,条理清晰


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1545
发帖数: 166
精华帖: 2
回复:PLC200SMART和V20走uss的通讯介绍


只看楼主 4楼 2019-07-31 09:06:20

步骤分明,感谢分享


一世温柔暖一人
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1332
发帖数: 70
精华帖: 0
回复:PLC200SMART和V20走uss的通讯介绍


只看楼主 5楼 2019-08-26 10:14:16

这个必须要支持


只会使用;不懂原理
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1878
发帖数: 125
精华帖: 5
回复:PLC200SMART和V20走uss的通讯介绍


只看楼主 6楼 2019-09-02 09:47:20

 专家级强帖,强烈推荐


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 310
发帖数: 30
精华帖: 0
回复:PLC200SMART和V20走uss的通讯介绍


只看楼主 7楼 2019-09-03 15:17:33


学习了,感谢


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
PLC200SMART和V20走uss的通讯介绍
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。