经常有客户问200smart和V20走USS的问题,其实200smart和V20的USS通讯大部分的问题都在关键的几个点上, 今天和大家分享一下相关资料和注意事项。
1.USS简介
2.通讯接线
3.v20参数设置;选择连接宏cn010,
注意(1)P2014不要设为0,设为0后通讯中断变频器不知道,出现变频器失控。
(2)USS通讯一定要注意是偶校验,P2034=2
4.PLC侧设置,在库了找出uss功能块
5.插入USS_INIT块
注意:(1)此块en端只需要调用一次即可
(2)mode选择通信协议,1为USS,0为PPI协议
(3)Port(=0,CPU集成单独RS485,=1可选CM01信号板上的RS485或RS232)
(4)Active激活的驱动地址,看右侧表,地址建议用2进制表示,哪个地址有效,将哪个地址的位置1,如表有两个从站,一个地址为3,一个地址为5,故Active值为2#101000
6.USS_CTRL功能块
注意:(1)USS_CTRL功能块属于主体功能块,无论控制起停,或者控制变频器参数都要调用这个功能块,每一个激活的驱动器只能添加一个功能块。
(2)SPEED_SP为速度设置频率的百分比(real),范围-200.0-200.0,速度基准值为p2000参数(默认为50hz),例如:SPEED_SP设置为25,则变频器设置频率为25%*p2000=12.5hz
(3)uss改变转速方向有两种方式,一种是SPEED_SP设置为负值,一种是DIR设置为1,这两个都会影响变频器反向,使用时需要注意。
(4)OFF2,OFF3内部已经取反,故如图接法。
7、使用这两个块就可以控制变频器的启停和调速,如果要读取或者写入变频器参数,请使用USS_RPM_x和USS_WPM_x功能块。具体参考以下视频
视频地址http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/course/1484.html
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1574482&b_id=104&s_id=0&num=7