主题:【求助】808D PLC 剩余的PLC数据丢失 标准机床数据装载报警


只看楼主 楼主 2019-07-23 12:03:52


报警日志


上午机床正常运行下午开机各种报警  400006 剩余的PLC数据丢失 004060 标准机床数据装载。。

 该机没有进行系统备份存档  尝试了一下在另外一台808D机床建立调试存档  在该问题机床 载入调试存档的USB文件 重新启动还是同样的报警  

现在也不晓得怎末解决了 在线等。。。急!!!

或者可以尝试下USB存储器升级控制器 有没有这方面的文件让我升级或者 恢复下啊

可以发我邮箱835666779@qq.com

或者文件网站 云盘都行 拜谢!


把另外一台相同机床  上面的系统文件全部复制 覆盖过去 重新启动 还是相同的问题

载入调试存档也无法解决



每次开机都要载入上面的文件 开机后 X Z 主轴 都无法控制 面板上面的数字坐标可以动




有没有刷系统CF卡的软件 或者升级修复??


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1574519&b_id=20&s_id=0&num=9

版主

经验值: 38720
发帖数: 10357
精华帖: 72
回复:PLC 丢失 标准机床数据装载报警


只看楼主 1楼 2019-07-24 07:42:01

如果有备份,这种数据丢失可以将数据导入,上午正常工作下午就报警,数据丢失也没这么快啊!如果俩台设备逻辑关系一样,可以进行数据总清,然后导入PLC,其他数据再根据实际情况设置,还有个办法就是联系设备生产商,索要数据再恢复


西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18868
发帖数: 3965
精华帖: 36
回复:PLC 丢失 标准机床数据装载报警


只看楼主 2楼 2019-07-24 07:55:09
估计硬件有问题了,如果怀疑软件可以把另一台背后系统cf卡(拔卡前备份数据)拿来试。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
801
至圣

经验值: 14175
发帖数: 3236
精华帖: 28
回复:PLC 丢失 标准机床数据装载报警


只看楼主 3楼 2019-07-24 08:08:40

能进入界面应该卡是好的,估计是缓存区芯片出了问题


决定我们一生的,有时不是我们的能力,而是我们的选择
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 74
发帖数: 4
精华帖: 0
回复:808D PLC 剩余的PLC数据丢失 标准机床数据装载报警


只看楼主 楼主 4楼 2019-07-29 20:42:53
以下是引用隐身人在2019-07-24 07:42:01的发言 >1楼

如果有备份,这种数据丢失可以将数据导入,上午正常工作下午就报警,数据丢失也没这么快啊!如果俩台设备逻辑关系一样,可以进行数据总清,然后导入PLC,其他数据再根据实际情况设置,还有个办法就是联系设备生产商,索要数据再恢复

这帖子沉了吗???  没有大神吗??


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7591
发帖数: 892
精华帖: 12
回复:808D PLC 剩余的PLC数据丢失 标准机床数据装载报警


只看楼主 5楼 2019-07-30 10:27:55

上面的帖子已经回答方法了,既然NC卡没问题,也可以把PPU整个换过来,确定是是否为外部问题或者干扰造成的。如果换过来不出了,那就可以断定是PPU的问题,如果换过来还出,那就是外围的问题。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 28623
发帖数: 5906
精华帖: 61
回复:808D PLC 剩余的PLC数据丢失 标准机床数据装载报警


只看楼主 6楼 2019-07-30 15:35:19

我觉得是PPU坏了,数据是在PPU里面的。


欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6249
发帖数: 658
精华帖: 2
回复:808D PLC 剩余的PLC数据丢失 标准机床数据装载报警


只看楼主 7楼 2019-08-01 07:56:47

出现缓存数据丢失有以下二种原因造成的:

    1.PPU后面的电池没电造成关机重新启动出现上面报警

    2.PPU内部故障,在更换电池(有的无电池)也无法以解决。

用保存数据恢复功能恢复后可正常工作说明PPU缓存部分有问题。


每天进步一点点
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 382
发帖数: 34
精华帖: 0
回复:808D PLC 剩余的PLC数据丢失 标准机床数据装载报警


只看楼主 8楼 2019-08-19 08:34:38

 如果每次重启都报警: 400006 剩余的PLC数据丢失 004060 标准机床数据装载。

建议:1.将好的设备做备份,然后交换CF卡,看下结果

2.打4008104288客户服务热线;或者寻找你区域的西门子808D销售、代理商等

以上就能解决你的问题。


MTS
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 74
发帖数: 4
精华帖: 0
回复:808D PLC 剩余的PLC数据丢失 标准机床数据装载报警


只看楼主 楼主 9楼 2020-01-09 21:44:50

 邮寄厂家解决了  PLC数据丢失


 
以下网友喜欢您的帖子:

  