西门子S7-200 SMART,做从站,modbus tcp通讯,请问AQW16地址?

作者 主题
新手

经验值: 18
发帖数: 5
精华帖: 0
主题:【探讨】西门子S7-200 SMART,做从站,modbus tcp通讯,请问AQW16地址?


只看楼主 楼主 2019-07-25 10:46:31

 保持寄存器如何转送AQW的数据?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1574895&b_id=64&s_id=0&num=7

侠圣

经验值: 4521
发帖数: 554
精华帖: 4
回复:西门子S7-200 SMART,做从站,modbus tcp通讯,请问AQW16地址?


只看楼主 1楼 2019-07-25 11:23:53

数据在发送给AQW之前先保存到一个VW里,然后VW里的数据再发送给AQW,这样VW地址与保持寄存器地址对应上就相当于读取了AQW的数据


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3035
发帖数: 1434
精华帖: 9
回复:西门子S7-200 SMART,做从站,modbus tcp通讯,请问AQW16地址?


只看楼主 2楼 2019-07-25 11:56:12

数据->VW->AQW

需VW中传


QQ:9150312
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9619
发帖数: 1550
精华帖: 14
回复:西门子S7-200 SMART,做从站,modbus tcp通讯,请问AQW16地址?


只看楼主 3楼 2019-07-25 12:51:56

模拟量AIW输入后经常需要使用线性转换库文件或自编子程序,实现整数转换成实数,然后根据工艺要求计算输出值,若计算结果是实数,可以使用实数转整数指令,将输出的整数送AQW输出。

期间需要保持寄存器保存输出值的话,可以在系统块中设置掉电保持寄存器V区,然后将需要保持的中间量写如掉电保持V区地址,输出时从此处取值即可。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67543
发帖数: 14782
精华帖: 100
回复:西门子S7-200 SMART,做从站,modbus tcp通讯,请问AQW16地址?


只看楼主 4楼 2019-07-25 15:28:18

模拟量有它的地址啊。好像是3字头吧?具体我不确定啊。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67543
发帖数: 14782
精华帖: 100
回复:西门子S7-200 SMART,做从站,modbus tcp通讯,请问AQW16地址?


只看楼主 5楼 2019-07-25 15:43:31

好像也是。

那就象上面说的,用vw过一下。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 69053
发帖数: 12266
精华帖: 59
回复:西门子S7-200 SMART,做从站,modbus tcp通讯,请问AQW16地址?


只看楼主 6楼 2019-07-25 16:24:50

VW直接move到AQW里面?


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 379
发帖数: 35
精华帖: 0
回复:西门子S7-200 SMART,做从站,modbus tcp通讯,请问AQW16地址?


只看楼主 7楼 2019-07-27 19:35:00



modbus TCP/IP库可以直接使用,无需VW转换


 
以下网友喜欢您的帖子:

  