技术论坛

如何检测SMART200集成RS485通讯口是否故障损坏?

作者 主题
奇侠

经验值: 5059
发帖数: 335
精华帖: 6
主题:【求助】如何检测SMART200集成RS485通讯口是否故障损坏?


只看楼主 楼主 2019-07-25 16:52:50

有个项目,之前集成通讯口走MODBUS通讯能获取流量计数据,但是现场有一个阀门因为漏水导致220V进入24V,烧了保险丝及另一个阀门的一个I点,同时通讯也不正常。

想请教论坛朋友们,有没有什么办法能通过万用表测量的方式直接测量端口阵脚,来判断串口是否损坏?(记得之前有个某进口品牌检重秤,测量两个端口的阻值,可以明确串口已顺坏)。非常感谢!


仰望星空,脚踏实地
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1574976&b_id=64&s_id=0&num=8

版主

经验值: 25998
发帖数: 11809
精华帖: 43
回复:如何检测SMART200集成RS485通讯口是否故障损坏?


只看楼主 1楼 2019-07-25 18:27:50
测量3/5、8/5脚电阻,正反向测,呈明显不对称,可以怀疑坏了。可以和正常的CPU的接口对比。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2078
发帖数: 171
精华帖: 0
回复:如何检测SMART200集成RS485通讯口是否故障损坏?


只看楼主 2楼 2019-07-25 22:12:34

我遇到几次这个问题,都是直接更换了模块,才恢复正常的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5059
发帖数: 335
精华帖: 6
回复:如何检测SMART200集成RS485通讯口是否故障损坏?


只看楼主 楼主 3楼 2019-07-26 08:03:02
以下是引用yanxiao在2019-07-25 18:27:50的发言 >1楼:测量3/5、8/5脚电阻,正反向测,呈明显不对称,可以怀疑坏了。可以和正常的CPU的接口对比。

感谢,测量3、8脚对地是个不错的方法。之前称重仪测量直接2、3脚,3、8脚之间的阻值也测一下。


仰望星空,脚踏实地
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17197
发帖数: 2948
精华帖: 6
回复:如何检测SMART200集成RS485通讯口是否故障损坏?


只看楼主 4楼 2019-07-26 19:58:46

 正常状况:断开对外连接线(拔插头)用数字万用表测量3对8的电压在3.1~3.3V


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5059
发帖数: 335
精华帖: 6
回复:如何检测SMART200集成RS485通讯口是否故障损坏?


只看楼主 楼主 5楼 2019-08-19 08:31:46

附上测量的串口针脚阻值。


如果现场技术人员针脚没错,测量准确,从数值可以看出,3脚对其他针脚,8脚对其他针脚阻值开路,基本上可以确认串口通讯功能丧失。


仰望星空,脚踏实地
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17197
发帖数: 2948
精华帖: 6
回复:如何检测SMART200集成RS485通讯口是否故障损坏?


只看楼主 6楼 2019-08-19 10:23:29

感谢 拾起网友的分享。

对ST30串口针脚阻值测量,这个ST30S是新的,串口通讯正常,测量结果部分数据与拾起网友提供的数据相近,部分数据相差较大。ST30串口与ST60相同。针脚阻值只作参考。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5059
发帖数: 335
精华帖: 6
回复:如何检测SMART200集成RS485通讯口是否故障损坏?


只看楼主 楼主 7楼 2019-08-21 08:12:41

在新SMART PLC没有到货的过程中,已经测量过S7-200 226的两个串口阻值,两个串口间阻值相差比较大,跟SMART的阻值也不相同。S7-200 226CPU通过USB/MPI/PPI的电缆可以上下载程序。所以阻值只是判断串口是否损坏的一个参考。


仰望星空,脚踏实地
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17197
发帖数: 2948
精华帖: 6
回复:如何检测SMART200集成RS485通讯口是否故障损坏?


只看楼主 8楼 2019-08-21 08:43:20

 事实上,测量串口3-8脚的空载电压是最方便的办法。正常的在3.1V附近,偏差过大就是不行了。

测量脚-脚电阻也是办法,但麻烦,不准确,离散性大,只能作为参考,如果测量测量出来电阻与一般的相差实在太大太离谱,也可以说是串口不行了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
如何检测SMART200集成RS485通讯口是否故障损坏?
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。