技术论坛

求助!供电容量不够的情况下启动大功率电机的方法探讨

作者 主题
游民

经验值: 101
发帖数: 12
精华帖: 0
主题:【探讨】求助!供电容量不够的情况下启动大功率电机的方法探讨
推荐帖


只看楼主 楼主 2019-07-26 21:48:17

因项目需要对一个启动一个200KW的电机测试,只要空转即可!

但厂房条件有限电源供电容量只有110KVA ,进线只有35平方,熔断器400A,断路器250A!

现有一个软启动器柜,软启动器 是3RW44 200A的型号 

计划电机采用星型接法再加软启动限流的方式:

  200kw电机的额定电流大约是350A;启动电流3000A,根据星三启动的原理;星接的情况下全压启动电流大约1000A;如果我再用软启设定起始电压20%,那样是不是启动电流只有200A,是否能够成功启动;只要能转就行;不考虑后续转角接;

  如果不行;还有一台55KW变频器;用变频器实现是否有问题


请各位专家看看,这样接法有没有问题,电机只要能启动到工频转速即可,空载!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1575253&b_id=18&s_id=0&num=14

游侠

经验值: 529
发帖数: 79
精华帖: 0
回复:求助!供电容量不够的情况下启动大功率电机的可行性


只看楼主 1楼 2019-07-26 22:54:51

如果你有变频器,电机空载,要转动起来没压力,如果你只是接星接,电机就算转起来也没有达到额定转速


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 30306
发帖数: 4513
精华帖: 26
回复:求助!供电容量不够的情况下启动大功率电机的可行性
推荐帖


只看楼主 2楼 2019-07-27 06:21:47

这样空转测试电机没有什么意义的,还不如找个功率小的电机做呢。

做模拟仿真时用小功率的代替大功率的还是很有参考价值的


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 35146
发帖数: 3237
精华帖: 96
回复:求助!供电容量不够的情况下启动大功率电机的可行性
推荐帖


只看楼主 3楼 2019-07-27 06:49:58

虽然电机的空载电流近似无功,但启动电流与带载差不多,只是到额定转速的时间短而已,因为启动时,不管空载还是带载,转差是一样的。

所以说,要是用软启动,是不可能起来的,因为软启动的限流功能是有限的。


http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136823
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:求助!供电容量不够的情况下启动大功率电机的可行性


只看楼主 4楼 2019-07-28 21:23:47

关键取决于110kVA的供电电源,它允许瞬间电压跌落吗?如果允许,星角启动试试呗。问题的关键是这个电源让不让瞬间电压跌落。如果让你这么干,可以试试。


其实此时的110KVA电源变压器就相当于电机启动的饱和电抗器了。嘿嘿。


我就是说说,哈


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 101
发帖数: 12
精华帖: 0
回复:求助!供电容量不够的情况下启动大功率电机的方法探讨


只看楼主 楼主 5楼 2019-07-29 20:26:54

其实问题就是:如果星三启动可以降低启动电流到1/3,那么固定星接加软起是不是电流能更低


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2440
发帖数: 467
精华帖: 6
回复:求助!供电容量不够的情况下启动大功率电机的方法探讨


只看楼主 6楼 2019-07-29 20:29:45

空载我觉得没问题,修过20KW的伺服电机,也就是380V不到10A普通民用三相进行测试的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 101
发帖数: 12
精华帖: 0
回复:求助!供电容量不够的情况下启动大功率电机的方法探讨


只看楼主 楼主 7楼 2019-07-30 14:59:24

决定上变频器吧,软启动器不确定因素太多,被供电局找麻烦就不好了

那么问题来了,200KW 星接的时候,功率下降为1/3 ,那么200KW电机是不是可以视为一个角接的75KW电机;变频器的参数是不是可以按照75KW的来设置


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136823
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:求助!供电容量不够的情况下启动大功率电机的方法探讨


只看楼主 8楼 2019-07-31 22:18:54

嘻嘻,楼主太省了吧?干嘛这么算计?


电机额定电压是多少?你的电网电压等级是多少?都没说呢?用变频器,用不着考虑星角变换,只要是空载,变频器V/F启动很平滑的。


用75kW变频器对200kW电机的驱动,如果是西门子的变频器,电机参数不变,输入变频器。仅仅是把变频器极限输出电流限制在75kW变频器的额定值即可。也就是限制它别让变频器过载即可。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136823
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:求助!供电容量不够的情况下启动大功率电机的方法探讨


只看楼主 9楼 2019-08-03 11:06:47

回复楼主在8楼的评论。用变频器对电机做空载运行,小马拉大车可以。关键是限制变频器输出电流,不要让变频器过载。标量控制,斜坡时间长一点。OK。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:求助!供电容量不够的情况下启动大功率电机的方法探讨


只看楼主 10楼 2019-08-04 17:01:52
以下是引用牛牛四个圈在2019-07-30 14:59:24的发言 >7楼

决定上变频器吧,软启动器不确定因素太多,被供电局找麻烦就不好了

那么问题来了,200KW 星接的时候,功率下降为1/3 ,那么200KW电机是不是可以视为一个角接的75KW电机;变频器的参数是不是可以按照75KW的来设置

变频器使用V/F控制,空载启动200KW电机是没有问题的,我以前一台160KW电机损坏后维修回来空载测试,控制器是使用70VC,使用6平方的线测试,短时间是没有问题,但是使用矢量控制启动电流就有点大了,6平方线就不行了过热了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:求助!供电容量不够的情况下启动大功率电机的方法探讨


只看楼主 11楼 2019-08-04 17:11:00

如果楼主电机是纯粹的空载启动,不是频繁启动,大型电机一般空载电流20左右吧,使用星三角转换没有问题的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6582
发帖数: 681
精华帖: 8
回复:求助!供电容量不够的情况下启动大功率电机的方法探讨


只看楼主 12楼 2019-08-06 10:38:25

电机的空载电流,大约也就是100A-110A左右,可以一试。变频器把限幅都设置到最大,即使失败了大不了报个过流故障,应该不会有什么灾难性的后果。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136823
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:求助!供电容量不够的情况下启动大功率电机的方法探讨


只看楼主 13楼 2019-08-06 15:44:18

如果,楼主是用75kW变频器,采用V/F控制方式,来启动这个200kW的电机空载运行。应该是没有问题的。


第一,电机的空载励磁电流大约是电机30%左右;第二,电机空载转矩一般是电机额定转矩3%-5%左右。很小。所以,电网尽管小,但应该还是可以承受这个指标的吧。


关键是把变频器的斜坡时间放得足够长一点。减小电流在变化中对电网的冲击。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10584
发帖数: 1796
精华帖: 0
回复:求助!供电容量不够的情况下启动大功率电机的方法探讨


只看楼主 14楼 2020-03-30 23:22:23

用变频器吧,用软启动器110kW的电源不可能让电机启动,电机最少要2.5倍的额定电机才能启动。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
求助!供电容量不够的情况下启动大功率电机的方法探讨
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。