技术论坛

S7-200 CPU 224 CN 时钟问题

作者 主题
新手

经验值: 9
发帖数: 2
精华帖: 0
主题:【探讨】S7-200 CPU 224 CN 时钟问题


只看楼主 楼主 2019-07-27 18:09:31

 在传输程序到PLC 的结尾, 出现error 提醒, 说是有非致命性故障, 连接PLC后, 检查历史事件, 出现the PLC clock is not set ,在进入PLC-->time of day clock 进行重新设置, 在set完毕之后, 依然无法把程序传到PLC

不知道是不是时间太久没有使用, 电池没有电了

请各位大侠指导


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1575393&b_id=3&s_id=0&num=3

新手

经验值: 9
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:S7-200 CPU 224 CN 时钟问题


只看楼主 楼主 1楼 2019-07-28 15:51:52

感谢两位大侠,估计不是程序编译问题, 我采用最简单的程序(就一行程序),系统编译后,无故障,无警告,在传输结束后,提示“A compile error occured, check non-fatal errors for more information" ,

清空过PLC , 还是无法传输程序, 故障提示是一样的


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 45555
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:S7-200 CPU 224 CN 时钟问题


只看楼主 2楼 2019-07-30 08:58:35

你的编程软件是多少版本?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17188
发帖数: 2946
精华帖: 6
回复:S7-200 CPU 224 CN 时钟问题


只看楼主 3楼 2019-08-11 09:38:34

 楼主不必怀疑“不知道是不是时间太久没有使用, 电池没有电了”。

在一个月前,淘出一套已经10+年没人光顾的S7-214, 使用SP9转换并下载一个近20年前的程序,顺利无任何报警。

标配的200 plc没有内置电池。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  