具体编程如下图,从站地址是2、3、4、5、6、7、8、9,因为通讯计数器没看懂,想加多一个从站地址10,这个程序需要怎么加,谢谢!

"modbus通讯".FB8_DB    %DB6.DBW4   写数据的地址

"modbus通讯".FB8_DBB   %DB6.DBW6   写数据的地址

"modbus通讯".FB8_LEN   %DB6.DBW8   写数据的长度

"modbus通讯".FB7_DB    %DB6.DBW10  读数据的地址

"modbus通讯".FB7_DBB   %DB6.DBW12  读数据的地址

"modbus通讯".MB_COUNT  %DB6.DBW0   通讯计数器

FB8_REQ_P              DB6.DX2.0   写数据脉冲

FB8_REQ                DB6.DX2.1   写数据脉冲

FB8_DONE               DB6.DX2.2   写数据完成

FB8_ERR                DB6.DX2.3   写数据错误


 



 


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1576689&b_id=4&s_id=0&num=2

侠圣

经验值: 3015
发帖数: 363
精华帖: 4
回复:CP341做主站Modbus轮询


只看楼主 1楼 2019-08-03 18:26:00

就这两段程序没法看,DB6.DBW12和DB6.DBW0是什么含义?



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3035
发帖数: 1434
精华帖: 9
回复:CP341做主站Modbus轮询


只看楼主 3楼 2019-08-06 11:39:58

有官方给出的轮循例子程序可参看下。