技术论坛

PLC 电机的输入信号 数量

作者 主题
游士

经验值: 284
发帖数: 32
精华帖: 0
主题:【求助】PLC 电机的输入信号 数量


只看楼主 楼主 2019-08-03 23:51:58

在控制电机时,开关量输入信号一般是远控、运行、故障, 请问大家在做项目时,电机的停止状态需要单独送信号到PLC吗?

也就是说,电机的开关量输入信号一般是远控、运行、故障,还是远控、运行、停止、故障?

这问题太基础,不好意思,



珍惜在路上的时光
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1576716&b_id=66&s_id=0&num=5

游士

经验值: 191
发帖数: 13
精华帖: 0
回复:PLC 电机的输入信号 数量


只看楼主 1楼 2019-08-04 07:23:28


  1. PLC通过输出开关量,控制继电器。那么运行/停止就是一个。运行就是继电器吸合,停止就是继电器断开。逻辑上有运行就应该有停止。你说的输入PLC的开关量,那么两者就是一个点。

    例:Q0.0输出就是运行,无输出就是停止。读Q0.0即可判断。就像“远控/手动(本地)”一样

  2. PLC通过变频器控制电机运行。使用变频器上的端子进行控制,那么在变频器的端子上有“停止”输入端子,也是需要PLC输出开关量来停止运行变频器到达停止电机的目的。这种方式在PLC中需要两个输出点。例如:运行为Q0.0,停止Q0.1。你只需要判断两个输出点即可判断电机是运行和停止状态了。

  3. 通讯例如DP,就是本地(手动)控制了,参考上述1/2即可。通讯本身读数据时需要停止位的,但不涉及开关量了。

    希望没有答非所问。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6042
发帖数: 939
精华帖: 4
回复:PLC 电机的输入信号 数量


只看楼主 2楼 2019-08-04 07:41:35

继电器控制还是变频器(端子)控制,其次还要看逻辑,有无自锁呀,另外输入应该是故障复位吧


不患无位,患所以立
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11247
发帖数: 3299
精华帖: 4
回复:PLC 电机的输入信号 数量


只看楼主 3楼 2019-08-04 08:13:36

1,你这个问题说得在笼统了

2,电机远程?PLC 控制电机一般要么继电器控制,要么变频器控制,要么是总线控制

3,一般PLC控制电机使用电机控制模块,模块包括电机的手动控制,自动控制,传送状态等待这些信号

4,你说的电机远控、运行、停止、故障是指电机的状态的话,如 SEW 的智能电机是有这些状态反馈给PLC 的                        


喜欢用SIEMENS,乐水工控生活 打造工业智能家居生活!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 347
发帖数: 5
精华帖: 1
回复:PLC 电机的输入信号 数量


只看楼主 4楼 2020-04-06 08:32:51

远程/就地、运行/停止、故障/正常这三组信号,到底是合二为一还是分开,要看情况。

设想下:不在远程就一定在就地吗?不是运行就是停止状态吗?没有故障信号就一定正常吗?

如果是的话,用一个就行;如果不是,就要用两个信号。

电力、石化等行业,就要求上述三组信号必须分开。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 76198
发帖数: 19143
精华帖: 378
回复:PLC 电机的输入信号 数量


只看楼主 5楼 2020-04-06 11:45:00

看着都好笑!


信号都进了PLC,还分什么远程本地的,PLC停了,管你远程本地都操作不了,费那事儿!


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
PLC 电机的输入信号 数量
您收到0封站内信:
×
×
信息提示