技术论坛

ET200SP开放式控制器CPU1515SP PC 怎么下载程序,IP地址怎么设置

作者 主题
新手

经验值: 2
发帖数: 2
精华帖: 0
主题:【求助】ET200SP开放式控制器CPU1515SP PC 怎么下载程序,IP地址怎么设置


只看楼主 楼主 2019-08-04 11:55:42

ET200SP开放式控制器CPU1515SP PC 怎么下载程序,IP地址怎么设置 


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1576768&b_id=66&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 45565
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:ET200SP开放式控制器CPU1515SP PC 怎么下载程序,IP地址怎么设置


只看楼主 1楼 2019-08-05 09:01:13

用博图软件下载,它会自己搜索


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 228
发帖数: 20
精华帖: 0
回复:ET200SP开放式控制器CPU1515SP PC 怎么下载程序,IP地址怎么设置


只看楼主 2楼 2019-08-06 10:28:31
第一次要接显示器初始化系统并设置ip地址,然后从千兆口下载程序和组态。

之后才可以从profinet口访问


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 76250
发帖数: 19148
精华帖: 378
回复:ET200SP开放式控制器CPU1515SP PC 怎么下载程序,IP地址怎么设置


只看楼主 3楼 2020-02-14 22:27:22

1515SP-2PN是PC还是PC2?

是PC的话,因为是WIN7的嵌入式系统,可以上电后直接远程桌面连接,完成系统的设置后,即可象PLC一样下载程序。

是PC2的话,是WIN10 IOT系统,默认远程桌面未激活,因此初次上电需要显示器键盘鼠标连接,进入系统,完成系统设置后,并激活远程桌面,以后再上电就也能不需要显示器键盘了,也可以远程桌面操作了